Vitocal Probleme mit Master Slave

VITOCAL 300 im Master-Slave Betrieb

Es handelt sich ja um zwei Solewärmepumpen welche nach meinem Verständnis wechselseitig Wärme liefern sollten. Tatsächlich zeigt aber die Leistungsanzeige das fast ausschließlich nur WP 1 Energie liefert.
  ist das Normal ?
gibt es hier eine Einstellmöglichkeiten welche die Last auf die zwei Geräte gleichmäßiger verteilt

sodass beide geräte ähnliche Laufleistung haben ?

Danke für eine Antwort

cw

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo cw,

kannst du bitte mal die beiden Herstellnummern der Wärmepumpen angeben, damit ich mir das mal näher anschauen kann?

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo cw,

kannst du bitte mal die beiden Herstellnummern der Wärmepumpen angeben, damit ich mir das mal näher anschauen kann?

Beste Grüße, °ch

Hallo Chris,
erstmal besten dank für die Antwort.
wo finde ich den die Hersteller Nr. ?
gesucht aber nicht gefunden.
die korrekte Bezeichnung lautet wohl Vitocal 300 BW 220 CD 60.
mfg. cw
Hallo cw,

ok, die Angabe BW 220 CD 60 reicht mir in diesem Fall auch aus. Hierbei handelt es sich nicht um eine Master-Slave-Wärmepumpe, sondern um eine zweistufige Wärmepumpe älterer Baureihe. Ein Laufzeitenausgleich der Verdichter ist hierbei leider nicht möglich, es schaltet bei Bedarf die zweite Stufe zu, wenn die Heizleistung des ersten Verdichters nicht ausreicht.

Beste Grüße, °ch
Besten Dank für Ihre Hilfe.

W. Albers