Hallo zusammen, bei meiner WP ist der Luftverdampfer defekt, gibt es eine Möglichkeit in der Zeit bis zur Reparatur das WW mit dem Heizstab (Zusatzheizung) zu erwärmen?
Steuerung CD-70
Hallo Michael_B,
du musst bei deiner Anlage die Elektro-Heizung, Heizen mit Elektro und Warmwasser mit Elektro auf Ja stellen. Zudem solltest du die Wartezeit und die Schwelle E-Heizung runternehmen.
Die Parameter findest du in der Serviceanleitung ab Seite 106.
Viele Grüße
Flo
Das klappt leider nicht wie erhofft. Kann es damit zusammenhängen das die Heizung auf Störung geht?
lg
Ja, das kann durchaus sein. Hast du einmal anschließend ein Netzreset versucht?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider, wurde auch durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Dann stell bitte mal noch den Parameter "Wärmepumpe für Bautrocknung" auf nein und "Zeit Bautrocknung" auf 30 Tage. Jetzt wird auf den unter "max. Vorlauftemp." eingestellten Wert im Heizbetrieb aufgeheizt (Gruppe Heizkreis 1 oder 2).
Viele Grüße
Flo