Hallo, ich habe eine Frage, welche Parameter werden für den Abtaustart vom Programm verwendet. bei meiner Wärmepumpe sind die Sperrzeit auf 25 min Abtaustart auf 0 Grad eingestellt. Jedoch obwohl der Verdampfer bei -4 Grad Außentemperatur - 6.5 Grad anzeigt, Startet der Abtauzykus erst nach 31 oder 35 min ? Wenn die Außentemperatur bei ca. 0 oder +2 Grad ist, wird schon genau nach 25 Min. Abgetaut, ich befürchte das, wenn es noch kälter wird, das die Wärmepumpe nicht mehr abtaut. Welcher Parameter oder Wert kann falsch sein? Vielen Dank für ihrer Rückantwort im Voraus.
Hallo, ich würde auch gerne die Kriterien für einen Abtaustart erfahren.
Wo kann man denn die Werte für Sperrzeit und Abtaustart ablesen oder einstellen?
Stimmt deine o.g. Type "120" ??
Kann ich als Betreiber auf die genannten Parameter zugreifen?
LG Wobue07
>>Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 8 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 |