Hallo zusammen,
meine Vitocal 343 -8kW ist in 11/2005 geliefert worden.
Im damals mitgelieferten Handbuch von 07/2005 ist die Anlage als 8kW bezeichnet u. bei Füllmenge steht R410A "auf Anfrage".
Im Handbuch von 09/2005 ist die Anlage mit 7,7 kW bezeichnet und bei Füllmenge steht 1,2 kg.
Hiermit die Anfrage: Wieviel Kältemittel R410A ist bei mir eingefüllt?
Hat meine Anlage 8kW oder nur 7,7 kW?
MfG
J. Schmidt
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei Wärmepumpen gibt es keine statisch konstante Leistung wie z.b. bei Ölheizungen.
Die Leistung variiert etwas je nach Pimär oder Sekundärtemperatur.
Deine Heizung hat demnach ca 8 KW ( +/- einiger Watt)
Die Füllmenge beträgt 1,95 KG R 410a
Das entspricht einem CO² Äquivalent von 4,07 to CO²
Eine jährliche Dichtheitskontrolle des Kältekreises ist demnach nicht vorgeschrieben.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |