Hallo,
meine Vitocal 300 g wurde im Mai in Betrieb genommen, jetzt Ende September läuft sie mit vielen Starts, ca. 60 pro Tag.
Heizkennlinie läuft auf 0,3, Niveau 0.
Ich vermute etwas ist nicht richtig eingestellt.
Primärpumpe startet auf 100% und geht dann wohl auf fixwert 80%.
Sekundärpumpe startet auf 100% und geht dann wohl auf fixwert 70%.
Der FU geregelte Verdichter fährt bis auf 60% hoch.
Die Vorlauftemperatur steigt auf soll Wert an, Rücklauf unverändert und dann geht der Verdichter schon wieder aus.
Gruß Pete
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Peter,
den Baujahr, Bilder und Dämmung dürfte die max Heizlast unter 5 kW sein.
Da war die alte 7,5 kW Maschine schon zu groß. Wer hat da jetzt eine 11 kW ausgesucht?
Da hast du unnötig Geld ausgegeben.
Die 301.C06 hätte auch etwas weiter runtermodulieren können.
Das Bild vom Kältekreis ist von den letzten Tagen?
Die Spreizung der FBH ist für die Übergangszeit zu hoch. Die Pumpe läuft auch nur mit 70 %.
An deiner Stelle würde ich die Pumpe auf 100% stellen.
So viele Kreise wie möglich an der FBH öffnen (der Estrich ist der Puffer für deine WP)
Die Anzeigen der flowmeter an den Kreisen notieren und addieren.
Die C12 braucht min 720 l/h.
wenn du das schaffst und darüber bist, gibt es keinen Grund dass noch etwas durch das Überströmventil fließt.
Die Einstellung des Überströmventil würde ich dann anpassen, dann geht noch etwas mehr durch die FBH.
VG Michael
Hat jemand einen Hinweis?
Kann mir bitte jemand helfen?
Hallo Peter,
könntest du noch ein paar Details zur Anlage schreiben
-welche 300-G hast du, poste am besten die S/N ?
-welchen KFW Standard hat das Haus und wie viele m²
-Gibt es einen Parallelpuffer oder ein Überströmventil
VG Michael
Hallo Michael,
schon mal Danke fürs reagieren.
- Vitocal 300-g BWC 301.C12 , SNr. 7955250201045xxx
- Das Haus wurde 2006 bezogen, vermute nur nach Enev gebaut, ich habe das Haus gebraucht gekauft. Außenwand 24cm Ziegelstein und 10cm Polystyrol Dämmung.
8x10m ca. 140qm Wohnfläche, Bewohner 2 Erwachsene ein 8 jähriges Kind.
Vorher war eine Bartl Sole Wp 7,5 installiert mit Speicher, 2014: 3600 kwh, 2021: 4800 kwh.
-Installation gemäß Viessmann Schema ohne Puffer mit Überströmventil. Ca. 70 qm stehen auf dauer auf bei der FBH. Teilweise die Ventile heruntergeschraubt.
Überströmventil macht jetzt erst bei 0,5 ... 0,6 barü auf, springt an während Heizungspumpe auf 100% läuft.
Ich vermute die Regelung regelt nicht sauber.
Primärpumpe und Sekundärpumpe laufen immer auf 2 fixwerten.
VG Peter
Hallo Peter,
den Baujahr, Bilder und Dämmung dürfte die max Heizlast unter 5 kW sein.
Da war die alte 7,5 kW Maschine schon zu groß. Wer hat da jetzt eine 11 kW ausgesucht?
Da hast du unnötig Geld ausgegeben.
Die 301.C06 hätte auch etwas weiter runtermodulieren können.
Das Bild vom Kältekreis ist von den letzten Tagen?
Die Spreizung der FBH ist für die Übergangszeit zu hoch. Die Pumpe läuft auch nur mit 70 %.
An deiner Stelle würde ich die Pumpe auf 100% stellen.
So viele Kreise wie möglich an der FBH öffnen (der Estrich ist der Puffer für deine WP)
Die Anzeigen der flowmeter an den Kreisen notieren und addieren.
Die C12 braucht min 720 l/h.
wenn du das schaffst und darüber bist, gibt es keinen Grund dass noch etwas durch das Überströmventil fließt.
Die Einstellung des Überströmventil würde ich dann anpassen, dann geht noch etwas mehr durch die FBH.
VG Michael
Hallo Michael,
die Information die ich hier jetzt gepostet habe, habe ich auch dem Heizungsbauer gegeben und der hat sie an viessmann gegeben. Im ersten Angebot war die WP noch Nummer Größe. Auf Nachfrage und dem Hinweis das wir ja über eine Sole WP reden kam dann diese Größe von Viessmann.
Das Bild war vom Mai.
Das Überströmventil ist kurz vorm Anschlag.
Ich passe den Rest an und berichte.
Hast du einen Tipp wie ich den Peak bei der Warmwasserbereitung reduzieren kann?
Vitocell 100, 300 Liter, Vorgabetemperatur tagsüber 45 °C.
Vielen Grüße
Peter
Hallo Peter,
welchen peak meinst du genau? den um 6:30 Uhr oder 11:30?
WW macht die WP immer mit Vollgas.
VG michael
Hallo Michael,
Grundsätzlich den Peak der WW Bereitung, aber wenn die WP das immer mit Vollgas macht, dann gibt es nicht wieder Möglichkeiten. Ok.
Ich komme nicht ganz auf den Durchfluss, eventuell liegt es an dem noch vorhandenen Unicor Rohr Anteil
Viele Grüße Peter
Hallo Peter,
>>ch komme nicht ganz auf den Durchfluss,
Wenn du das Überströmventil auf einen höheren Differenzdruck stellst, damit es schliesst, wird es dann mehr oder kommt eine Fehlermeldung wegen zu wenig Volumenstrom.
Wenn das nicht würde ich im nächsten Schritt die Sekundär Pumpe von jetzt 70% auf 90 oder 100% stellen und dann wieder das Überströmventil weiter schließen.
VG Michael