abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 300g W01C Steuerung durch Netzbetreiber §14a EnWG ab 01.01.2024

Hallo Community,

 

ich habe eine Viessmann Vitocal 300 g mit W01C installiert und nun möchte der Netzbetreiber die WP nach §14a EnWG über EEBus oder KNX so steuern, dass diese im Ansteuerfall <4,2kW elektrische Leistung aufnimmt (dimmen).

Welche Möglichkeiten gibt es die Maschine über EEBus oder KNX so anzusteuern?

 

Gruß Mike

1 ANTWORT 1

Hallo Icefire,

 

deine Anlage ist aus dem Jahr 2023, dementsprechend darf dein Energieversorger das für deine Wärmepumpe nicht fordern. Ansonsten kann über den EVU-Sperrkontakt der Betrieb durch den Energieversorger unterbrochen werden. 

 

Zudem erreicht die maximale elektrische Leistungsaufnahme deiner Wärmepumpe, keine 4,2kW.

 

Viele Grüße

Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren