abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 300g W01C Steuerung durch Netzbetreiber §14a EnWG ab 01.01.2024

Hallo Community,

 

ich habe eine Viessmann Vitocal 300 g mit W01C installiert und nun möchte der Netzbetreiber die WP nach §14a EnWG über EEBus oder KNX so steuern, dass diese im Ansteuerfall <4,2kW elektrische Leistung aufnimmt (dimmen).

Welche Möglichkeiten gibt es die Maschine über EEBus oder KNX so anzusteuern?

 

Gruß Mike

1 ANTWORT 1

Hallo Icefire,

 

deine Anlage ist aus dem Jahr 2023, dementsprechend darf dein Energieversorger das für deine Wärmepumpe nicht fordern. Ansonsten kann über den EVU-Sperrkontakt der Betrieb durch den Energieversorger unterbrochen werden. 

 

Zudem erreicht die maximale elektrische Leistungsaufnahme deiner Wärmepumpe, keine 4,2kW.

 

Viele Grüße

Flo