Hallo zusammen, kann mich jemand an die Fehlerquelle führen? Wenn ich die Anlage neu boote, dann läufts sie meistens 24h durch.
Hallo Schliwi100,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage und die auftretende Fehlermeldung mit.
Viele Grüße
Flo
OK, danke. Prüf bitte einmal die auftretenden Meldungen in der Meldungshistorie. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste zeitgleich für ca. 4 Sek-. gedrückt hältst. A9 ist eine Sammelstörmeldung und tritt nur im Zusammenhang mit anderen Meldungen auf.
Viele Grüße
Flo
Es hat 25 Meldungen viele mit Wärmepumpe A9 und Kältekreislauf 07., siehe Fotos.
OK,die 07 Meldung löst A9 aus. Dies kommt dann, wenn 07 mindestens 10x innerhalb von 24h auftritt. Um herauszufinden, weshalb 07 kommt, musst du den Err-Code im Kältekreisregler auslesen. Du gelangst über die Diagnose dorthin. Unter Kältekreisregler wird der aktuelle Lauf angezeigt und unter Kältekreis der vorherige.
Viele Grüße
Flo
Hier musst du den richtigen Zeitpunkt abpassen. Wenn nur Nullen enthalten sind, dann liegt kein Fehler vor. In dem Moment wo 07 erscheint, kann ein Err-Code ausgelesen werden. Bei dem damaligen Modell gab es dafür noch keine Historie die nachträglich abgefragt werden konnte.,
Viele Grüße
Flo
Gibt es noch eine andere Art auszulesen? Es kommen nur immer Nullen, obwohl ich während der Störung (mit rot blinkender LED) abgefragt hatte und noch 3x nach neu booten. Das Ding geht jeden Tag auf Störung.
Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |