Vitocal 300-G BW 301.B10 mit Vitotronic 200 WO1C: WW-Bereitung schaltet nach Temperatur WW-Sensor oben ab statt des unteren WW-Sensors. Parameter 600E ist auf "1", kann mir die Temperatur unter "Information" -> "Warmwasser" auch anzeigen lassen. Da gibt es Solltemperatur, Sensor oben und unten. Schaltprogramm für WW steht auf "Normal". Sobald die Solltemperatur am oberen Sensor erreicht ist, schaltet die WP aus. Was tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Könnte man bauseits natürlich mit geringem Aufwand machen, indem man N des Mischers über den Kontakt eines Relais führt, welches mit dem L der Pumpe geschalten wird. Da wäre ich aber schon etwas enttäuscht, wenn sich das programmtechnisch nicht abbilden lassen sollte: Eine Steuerung die lesitungsfähiger ist als der Bordcomputer der Apollo 11-Mission sollte doch den "Schalter" für den Mischer finden können (?)