Hallo,
meine Wärmepumpe Vitocal 300-A war am 31.12.2018 sehr laut. Ich habe ein Video dazu aufgenommen und hier zum Probehöhren hochgeladen: https://streamable.com/dtd0d
Bis heute 02.01.2019 ist das kein weiteres mal mehr aufgetreten. Die WP war scheinbar im Heizbetrieb. Aussentemperatur war ca. +2 °C.
Die Lautstärke war wirklich enorm. Hat sich angehört, als würde ein LKW im Garten stehen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn man mir sagen könnte ob diese Lautsärke normal ist (z.B. Abtauen?) oder ob ich einen Techniker kommen lassen sollte.
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo PRoth,
bei diesen Temperaturen ist ein Abtauvorgang sehr wahrscheinlich. Das kann durchaus
auch mal lauter werden, wenn sich ein Eisstück verkeilt und der Ventilator daran sägt.
Kein Grund zur Sorge.
Beste Grüße, °ch
Hallo PRoth,
bei diesen Temperaturen ist ein Abtauvorgang sehr wahrscheinlich. Das kann durchaus
auch mal lauter werden, wenn sich ein Eisstück verkeilt und der Ventilator daran sägt.
Kein Grund zur Sorge.
Beste Grüße, °ch