Hallo zusammen, ich bin wirklich am Verzweifeln mit meiner Anlage. Mein Stromverbrauch im Dezember liegt bei über 2000 kWh, während es im November noch 1400 kWh waren. Ich habe das Gefühl, dass die Anlage nicht optimal geplant wurde. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Vorher hatte ich eine Ölheizung mit Brenner. Vor der Installation der neuen Anlage wurde durch einen Energieberater eine Heizlastberechnung durchgeführt. Die berechnete Gesamt-Heizlast beträgt 15.790 W. Alle Heizkörper wurden ausgetauscht: Früher waren es Radiatoren, jetzt sind es Flachheizkörper vom Typ 22. Die eingestellte Raumtemperatur liegt bei 21 °C, und die Heizkurve ist wie folgt eingestellt: Neigung 1, Niveau 0. Beheiztefläche ist ca. 250qm Das Außengerät ist ein A16, das Innengerät ein A19. Ist ein so hoher Verbrauch normal? Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!