Wie groß sollte der Volumenstrom bei einer Sekundärpumpe für den Heizungspufferspeicher sein?

6 ANTWORTEN 6

a) größer als der Mindestvolumenstrom!

und 

b) ein paar Liter mehr als der Heizkreis dem Puffer entnimmt.

Ich habe keine Angabe über den Mindestvolumenstrom gefunden.

um welche 300-A geht es?

 

AWCI-AC 301.A09 hat 1200l/h 

AWO-AC 301.B 07 und B11 auch 1200l/h  und  B13 hat 1400l/h 

Es ist eine runde Außenanlage mit 9KW

Hatte den Volumenstrom auf 1,6qm/h eingestellt, jedoch mit Fehlermeldung D6.

Habe jetzt 1,9qm eingestellt und Beobachte das ganze.

Da es immer wieder zu Störungen D6 während der Heizperiode kommt, habe ich mich für einen Ausbau der beiden Schwerkraftbremsen hinter den Sekundärpumpen für Heizung und Warmwasser entschieden. Ersetzt werden die Schwerkraftbremsen durch Magnetventile welche parallel mit den Sekundärpumpen angesteuert werden. Durch diesen Umbau verspreche ich mir einen störungsfreien Betrieb. Warum installiert man nicht gleich Magnetventile?

Vielleicht,weil Magnetventile ungleich teurer sind ? 

Außerdem sind auch Magnetventile nicht gegen Störungen gefeit.

 