Hi, Ja, prima Hinweise. Habe mir mal die Forenbeiträge bzgl. Compact 2c angesehen. Anscheinend liegt die Sensibilität im benötigten Temperaturunterschied der zwei HKs begründet. Der muss <20 sein und sollte >=ca. 5 (geschätzt) sein, damit die Volumenströme passen. Ich werde aber mal noch weiter Stöbern. Das mit dem Heizungsbauer ist tatsächlich mein größtes Problem. Da muss ich noch einen finden. Dein Hinweis bzgl. Auslegung war sehr hilfreich. Habe bisher die Last nur naiv gerechnet. Jetzt hab ich mal die "Schweizer Formel" benutzt und wie du vorgeschlagen hast die schlechtesten 25% der bisherigen Jahre genommen. Ergebnis ist 8,44 kW. Die A08 kann unter Invertereinsatz bis 8kW hoch. Differenz sind also 0,44 kW. Das sind in meiner Klimazone ca. 50std Heizstabeinsatz p.a. Die A10 bräuchte also 40-50 Jahre für die Amortisation. Ich habe sehr defensiv gerechnet und alle anstehenden Optimierungen bzgl. Vorlauftemperatur Absenkung und noch etwas Dämmarbeiten die wir noch hatten ausgeblendet. Wahrscheinlich muss der heizstaab am Ende fast gar nicht einspringen. VG