Wir haben unsere BWWP Vitocal 262 a umgezogen. In einem anderen Kellerraum befinden sich 5 Wechselrichter und eine große Batterieanlage, welche run um das Jahr den diesen Keller immer kuschelig war halten. Nun möchte ich Ansaugung und Abluft in diesen Raum führen. Idealisiert soll die Abluft die Batterielader kühlen und die warme Luft angesagt werden.
Auf was, wie Abstand zwische Auslass und Anasugung, muss ich noch achten, um keinen thermischen Kurzschluss zu erzeugen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stefan,
das EPS-Rohr brauchst du nur, wenn du Aussenluft ansaugst und diese (oder die Abluft) kälter wären als der Taupunkt in deinem Aufstellungsraum.
Bei Umluftbetrieb sehe ich da keine Gefahr.
Die WP wird sowieso die Feuchtigkeit im Aufstellungsraum reduzieren.
Bei 6 Meter sehe ich keine Gefahr eines Kurzschluss.
Wenn es keine PV Abwärme gibt, bliebe dann nur die Bodenplatte als
Wärme- Nachschub.. Vielleicht kanns du den Luftstrom optional noch mit einem weiteren Bogen dann umlenken.
VG
Hallo Stefan,
hast du die MontageAnleitung?
Es gibt von VM einen Adapter für Wickelfalzrohre 160mm
Die Ansaugung würde ich einfach so lassen.
Den Ausblaß mit einem einem 90 + 45 Grad Bogen in Richtung der WR oder in die zur WP entfernteste Ecke des Raumes leicht nach unten leiten.
https://www.lueftungsmarkt.de/wickelfalzrohr-bogen-90-O-160-mm-verzinkt-mit-dichtung
https://www.lueftungsmarkt.de/wickelfalzrohr-bogen-verzinkt-nw-160mm-90grad
Ist das ein Altbau? Kellerwände und Decken nicht gedämmt?
Wenn die WR keine Abwärme liefern, holt sich so eine WW WP die Energie aus der Bodenplatte und den Wänden/Erdreich.
Der Ausblaß sollte auf keinen Fall gegen die Decke oben gehen.
VG Michael
Hallo Michael,
Danke für die Antwort.
Die Montageanleitung habe ich. Darin wird das auch so beschrieben, wie von Dir erwähnt.
Ja, es handelt sich um einen Altbau. Allerdings sind die Kellerwände bis Bodenplatte mit 120er Styrodur gedämmt. Die PV Anlage ist eine 30kVA Anlage. Die liefert immer Abwärme, wenn auch weniger im Winter.
Ich möchte das Ausblaßroht in den betreffenden Keller über den Ladereglern und den Batterieblöcken mit einem 90° Bogen nach unten auslassen. Die Ansaugung soll auf der diagonal gegenüberliegenden Seite des Raum in der Höhe der Decke ansaugen. Zwischen Ansaugung und Auslass liegen 6m Anstand. Ich möchte nur vermeiden, dass ich das was rausgeblasen wird, gleich wieder ansauge.
Du schreibst bei dem Rohr über ein Wickelfalzrohr. Ich meine gelesen zu haben, dass ein EPS-Rohr empfohlen wird. Gibt es beim Wickelfalzrohr keine Probleme mit Kondensat?
Danke
Stefan
Hallo Stefan,
das EPS-Rohr brauchst du nur, wenn du Aussenluft ansaugst und diese (oder die Abluft) kälter wären als der Taupunkt in deinem Aufstellungsraum.
Bei Umluftbetrieb sehe ich da keine Gefahr.
Die WP wird sowieso die Feuchtigkeit im Aufstellungsraum reduzieren.
Bei 6 Meter sehe ich keine Gefahr eines Kurzschluss.
Wenn es keine PV Abwärme gibt, bliebe dann nur die Bodenplatte als
Wärme- Nachschub.. Vielleicht kanns du den Luftstrom optional noch mit einem weiteren Bogen dann umlenken.
VG