Vitocal 262-A T2W-R290 am WT

Hallo, sieht man das richtig auf allen Hydraulikplänen der technischen Beschreibungen, dass die  Vitocal 262-A T2W-R290, wenn sie direkt am WT ( i.m.F. 2,9m², 15 Cu und unmittelbar) angeschossen wird, nur die Umwälzpumpe in den Kreislauf kommt? Also ohne MAG und/oder Sicherheitsventil? Und muss/sollte man destilliertes Wasser wenden, auch wenn das Leitungswasser weich ist in meinem Fall? Trinkwasser kann bis 95°C über Solarthermie heiß werden.

 

Viele Grüße 

Markus 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

wenn du sie am Wärmetauscher anschließt, ist MAG und Sicherheitsventil natürlich erforderlich.

 

normalerweise schließt man sie nicht am Wärmetauscher an, sondern direkt am Trinkwasserkreis, wie hier

Seite 33.

Dann greifen die Sicherheits Armaturen des Trinkwasserkreis und der COP is ca 15% besser.

 

https://www.heima24.de/shop/images/products/media/ma-sa-viessmann-Vitocal-262-A-T2W-R290.pdf

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

nein, das Kapitel heisst "Trinkwasserseitig anschließen"

ich sehe keine Wärmetauscher in dem Bild.

Wie du schon festgestellt hast, bauchte man sonst ein MAG und Sicherheitsventil

 

Auf Seite 36 der Hinweis, dass die Pumpe je nach Wärmetauscher oder als Ladespeicher anders zu konfigurieren ist.

 

hier gibt es deutlichere Bsp

https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4805917_02/Documents/480591...

 

In einem wird der Vorlauf der WP direkt am WW Auslauf angeschlossen.

Das ist aber weniger gut, weil das die obere Schichtung zerstört.

der Vorlauf sollte auf Höhe der Zirkulationsleitung in den Speicher gehen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo,

 

wenn du sie am Wärmetauscher anschließt, ist MAG und Sicherheitsventil natürlich erforderlich.

 

normalerweise schließt man sie nicht am Wärmetauscher an, sondern direkt am Trinkwasserkreis, wie hier

Seite 33.

Dann greifen die Sicherheits Armaturen des Trinkwasserkreis und der COP is ca 15% besser.

 

https://www.heima24.de/shop/images/products/media/ma-sa-viessmann-Vitocal-262-A-T2W-R290.pdf

Vielen Dank für die prompte Antwort.

 

Aber genau auf dieser Abbildung geht so nach meinem Verständnis an den WT und nicht an Kaltwasser- und Zykulationsanschluss des SP oder was sehe ich da nicht richtig?

 

Beide Varianten sind mir bekannt und es ist und bleibt eine Abwägungssache, wie es für einen am besten passt.

nein, das Kapitel heisst "Trinkwasserseitig anschließen"

ich sehe keine Wärmetauscher in dem Bild.

Wie du schon festgestellt hast, bauchte man sonst ein MAG und Sicherheitsventil

 

Auf Seite 36 der Hinweis, dass die Pumpe je nach Wärmetauscher oder als Ladespeicher anders zu konfigurieren ist.

 

hier gibt es deutlichere Bsp

https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4805917_02/Documents/480591...

 

In einem wird der Vorlauf der WP direkt am WW Auslauf angeschlossen.

Das ist aber weniger gut, weil das die obere Schichtung zerstört.

der Vorlauf sollte auf Höhe der Zirkulationsleitung in den Speicher gehen.

Das hilft. Recht herzlichen Dank! ☺️ 

Nur zur Info und bei weiterem Interesse. Die Idee ist einen SP TWL SWP2 300 einzusetzen, da noch eine ST mit ca. 6,5m² existiert mit Regelung, die nur bei minimal 110°C sicherheitsabschalten kann. ST soll an den WT 1,3m² unten ran. Der WT oben ist der, an dem die BWWP soll. Es geht um einen hauptsächlich 2 Personenhaushalt. Deshalb die Abwägung zwischen zu großer Solarthermie ( noch aus personenstärkeren Zeiten) und dem geringen Bedarf im Alltag heute. 

 

Also BWWP 2,9m² WT oben und ST 1,3m² WT unten.