abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 252 Kühlfunktion

Hallo,

ich bräuchte bitte Unterstützung.

Neubau 3 Familienhaus mit Fußbodenheizung.

Kühlfunktion der Anlage klappt soweit halbwegs, nur elektrisch ist der Wurm drin.

Elektriker hat Gira Einzelraumthermostate verbaut, die ja dann die Stellantriebe steuern. Soweit unproblematisch. Dann hat er versucht, mit Relais zu arbeiten, dass anscheinend von der Anlage der Kühlbefehl über die Relais 6-8 (230V) übertragen wird. Ist dies so machbar ? Funktioniert leider nicht. Wenn ich Fußbodenheizung auf 30 Grad stelle, dann kühlt es. Dies ging auch vorher so. Ich wollte eigentlich die Kühlfunktion nur die Schlafzimmer machen, deshalb dieser Ansatz. Wenn dies nicht funktioniert, bitte sagen.

Ich habe gesehen, dass Viessmann ein Anschlussmodul Heizen/Kühlen 230V, 10Z, Nr. 7750196,  im Programm hätte, wäre dies besser als die Bastelei des Eletrikers.

Thermostat selbst lässt sich aber nicht umschalten.

Wer hat da einen Tipp bitte.

Helmut

5 ANTWORTEN 5

Hallo Helmut, 

 

wurde denn das Kühlsignal genutzt? Normalerweise werden darüber die Stellventile alle aufgefahren. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

nein, der Elektriker schiebt es auf den HB und keiner klemmt es an. Aber damit sollte es wohl dann klappen ?

Wenn es richtig umgesetzt wird, auf jeden Fall. Das ist dann im Endeffekt die automatische Umschaltfunktion, damit du nicht alle Raumregler per Hand voll aufdrehen musst. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Da klinke ich mich mal ein @Flo_Schneider. Wenn die Kühlfunktion an ist sollten die Stellantriebe ALLE auffahren, aber wieso wird das dann nicht auch bei ViCareSmartClimate so gehandhabt? Dort wird immernoch individuell entschieden statt den möglichst großen Volumenstrom mit allen Thermostaten zu erzeugen. Da wäre eine Überarbeitung mal angebracht oder eine Einstellung, dass alle ViCare Komponenten auffahren oder wie bisher verfahren werden soll.

Hallo DK78,

 

bei ViCare Smart Climate wird auf die eingestellte Raum-Soll-Temperatur gekühlt. In dem Fall sollten die Ventile dann auch auffahren oder aufgefahren sein, wenn diese noch nicht erreicht wurde. Außerhalb dieses Systems bekommt die Regelung ja nichts davon mit, weshalb hier die Stellventile alle aufgefahren werden sollten. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren