abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 252 Fehlfuntion Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang. Ausseneinheit wird abgeschaltet

Anlage wurde im Juni 2025 installiert und in Betrieb genommen. Seit Dezember 2025, als die Temperaturen in den Minusbereich fielen, bereitet uns die WP Probleme.

Durch Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Abtauvorgang wird die Ausseneinheit verriegelt. Firma, welche die WP installiert hat sowie auch Techniker von Viessmann konnten bis jetzt das Problem nicht lösen. U.a. wurden verschiedene Filter gereinigt sowie diverse Teile (Filter, Schwimmer......) ersetzt, doch seit heute wiederum ausgefallen.....wegen derselben Meldung. Lt. Installateur + Viessmann muss der Volumenstrom bei über 1000 l/h bei Abtauvorgang liegen. Z.Zt. liegt dieser aber nur bei max 930 l/h. Jetzt läuft die WP mit max 830l/h und die Rückseite von der Ausseeneiniheit ist komplett vereist...... Seit Dezember bis Februar trat das Problem bis jetzt 10x auf........ 

34 ANTWORTEN 34

2 x 25


@Aldi700  schrieb:

neue WP an Bestandskörper jedoch ohne Bodenheizung.

Pufferspeicher ja 1. Heizung 2. Warmwasser

Techniker Viesssmann war hier Volumenstrom bei Test ok (1150l/h)


Da darf dann kein Filter schwächeln. Ich denke, die müssen alle noch einmal gereinigt werden.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

 Wie Bitte ??

 

50 Meter Leitung ?  Und da ist noch niemand drüber gestolpert ?  

 

Murks bei der Montage. 

 

Auswirkungen:

 A: Volumenstrom  B: Abkühlung des Abtauwassers auf diesem Weg

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.


@Aldi700  schrieb:

2 x 25


 Hin und zurück meinst du?


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

yep

Ist es die Original Quattro-Leitung? Oder Wellrohr? Letzteres hat einen höheren Strömungswiderstand.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Es gibt doch immer wieder einen Pfusch den man noch nicht kennt. 

Montageanleitung lt. @ABR   <20 Meter und dann werden 50 Meter verlegt.   🙄

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

20m Quattro-Leitung wäre ok. Also hin und zurück 40m.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Ich denke mal bei 50 Metern anstatt 40 Meter maximal spielt die Form des Rohres keine Rolle mehr. 

 

Wärmeverlust im Winter   Hier würde ich primär  den genannten Abtau-Fehler vermuten.  

Strömungswiderstand

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Sorry ich muss jetzt zur Arbeit. Euch einen großes Dankeschön für die Infos usw. Ich werde morgen, dann erneut den Installateur kontaktieren.

Thx und noch schönen Abend.

Top-Lösungsautoren