abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo, seit 3 Monaten haben wir die Wärmepumpe. Seit einigen Tagen ist es etwas kalt, minus 7 Grad, und die Rückwand der Außeneinheit ist vereist, dadurch wird die Außeneinheit gesperrt. Wurde schon jemand mit diesem Problem konfrontiert? Gerät hat eine Frostschutzüberwachung.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das Sieb in der Außeneinheit und die Schlamm und Magnetitabscheider sollten gereinigt werden. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Das Sieb in der Außeneinheit und die Schlamm und Magnetitabscheider sollten gereinigt werden. 

Top-Lösungsautoren