Vitocal 250A Volumenstrom

Hallo Viessmann,

meine Anlage hat einen Volumenstrom zwischen 200 und 400l/h.

 

Oft Probleme mit abtauen nicht erfolgreich.

 

Wie hoch müsste der Volumenstrom sein?

3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Du brauchst 1000l/h für das Abtauen. Sieb in der Außeneinheit verlegt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Gruß 

Andreas

 

Viessmann Kunde

mit Bestand: 

Vitocal 250-AH A13

Software-V. 2417

Vitodens 300-W

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

ABR_0-1730963992340.png

Bei mir beträgt der Volumenstrom ca. 1750 l/h beim Heizen und beim passiven Frostschutz und ca.1350 l/h bei der Warmwasserbereitung für den

Wasserspeicher. Auf dem Bild ist das Schnellschussventil unten in der Mitte mit ausgebautem Sieb zu erkennen.

 

Eine häufig auftretende Ursache für zu geringen Volumenstrom ist das verstopfte Sieb im Schnellschlussventil des Warmwasserkreislaufs in der Ausseneinheit.

Viele Grüße aus Wiehl
betz56

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Geöffnete Außeneinheit-Siebreinigung Schnellschlussventil-05.12.23(1).jpg
5 ANTWORTEN 5

Du brauchst 1000l/h für das Abtauen. Sieb in der Außeneinheit verlegt.

Gruß 

Andreas

 

Viessmann Kunde

mit Bestand: 

Vitocal 250-AH A13

Software-V. 2417

Vitodens 300-W

ABR_0-1730963992340.png

Bei mir beträgt der Volumenstrom ca. 1750 l/h beim Heizen und beim passiven Frostschutz und ca.1350 l/h bei der Warmwasserbereitung für den

Wasserspeicher. Auf dem Bild ist das Schnellschussventil unten in der Mitte mit ausgebautem Sieb zu erkennen.

 

Eine häufig auftretende Ursache für zu geringen Volumenstrom ist das verstopfte Sieb im Schnellschlussventil des Warmwasserkreislaufs in der Ausseneinheit.

Viele Grüße aus Wiehl
betz56
Geöffnete Außeneinheit-Siebreinigung Schnellschlussventil-05.12.23(1).jpg

Hier das passende Video:

https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html

 

Gruß 

Andreas

 

Viessmann Kunde

mit Bestand: 

Vitocal 250-AH A13

Software-V. 2417

Vitodens 300-W

Danke für das Video

Top-Lösungsautoren