Hallo ,
ich bin neu hier und habe eine Frage.
ich habe seid 2 Monaten eine Vitocal 250-a
bei mir werden die Temperaturen des Pufferspeichers und der beiden Heizkreise
in der Regelung und in der App falsch angezeigt !
Dort werden die Temperaturen immer 12-13 °C niedriger angezeigt als auf dem
analogen Thermometer über den HK-Pumpen.
eine Infrarotmessung an den Pumpengehäusen bestätigte die genauigkeit der
analogen Thermometer.
läßt sich das ändern ?
Gruß KK
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Dann empfehle ich eine Überprüfung vor Ort, wenn mehrere Sensorwerte falsch sind. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Hallo KK63,
bist du dir sicher, dass die in der Regelung angezeigten Temperaturen falsch sind? Hast du dies überprüft, mit einem externen Thermometer?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo , ja habe ich mit einem IF Messgerät
Dann empfehle ich eine Überprüfung vor Ort, wenn mehrere Sensorwerte falsch sind. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo