Bei mir wurde eine Wärmepumpe Vitocal 250-A eingebaut. Das Außenmodul hat die Typenbezeichnung AWO-M-AC-AF 251 A08, das Innenmodul ist mit AWO-E-AC 251 A16 bezeichnet. Wenn ich die Viessmann Nomenklatur richtig verstehe, würde dies bedeuten, dass hier ein 8 kW Außenmodul mit einem 16 kW Innenmodul kombiniert wurde. Ist dies überhaupt noch eine wärmetechnisch und funktional akzeptable Kombination?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die IDU ist für alle ODUs gleich und hat deshalb eine einheitliche Bezeichnung unabhängig von der wirklich verbauten ODU. Alles korrekt so.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Die IDU ist für alle ODUs gleich und hat deshalb eine einheitliche Bezeichnung unabhängig von der wirklich verbauten ODU. Alles korrekt so.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²
Top-Lösungsautoren