abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250-A und Smart Grid Statusanzeige

Hallo,
ich habe eine Frage zur SG Ready Statusanzeige bei der VitoCal 250-A.
Die verschiedenen Beiträge zur SG-Ready Verkabelung habe ich gelesen.

 

Meine Konfiguration ist ähnlich der von @PRIMA in Vitocal 250-A und Smart Grid ,
allerdings verwende ich das FEMS Relais Board, da ich neben der Wärmepumpe noch einen Heizstab über die PV-Anlage triggere.

signag_0-1719416281303.png
Die Vitocal ist, wie in der Montage- und Serviceanleitung beschrieben, an die Relais 2 und 3 angeschlossen:

signag_1-1719416494349.png

Die 3 Phasen des Heizstabs sind an die Relais 4, 5 und 6 angeschlossen und lassen sich mit jeweils 2 kW aktivieren.

 

Der Installateur hat auch, wie in der Montage- und Serviceanleitung, S. 108 beschrieben, die Option "Smart Grid" aktiviert:

signag_2-1719416913096.png

 

Wenn ich in der Fenecon App die Wärmepumpe auf "Normalbetrieb" einstelle

signag_3-1719417797216.png

wird in ViCare auch der SG Ready Status "Normalbetrieb" angezeigt:

signag_4-1719417935062.png.

 

Wenn ich aber eine beliebige andere Betriebsart einstelle:

signag_5-1719418008211.png

wird in ViCare immer der Status "Erzwungener Betrieb" angezeigt:

signag_6-1719418086106.png

Es wird anscheinend nie angezeigt, mit welcher Betriebsart das Gerät wirklich fährt.

 

Diese Information wäre aber wichtig.

signag_7-1719419323414.png

Zwar sind Normalbetrieb und Einschaltbefehl immer eindeutig ( [0,0] bzw. [1,1],

Aber Sperre [0,1] und Einschaltempfehlung [1,0] könnten vertauscht sein, wenn die beiden Anschlussdrähte vertauscht sind.

 

Ich habe auch in keiner der Viessmann-Dokumentationen etwas darüber gefunden, was für SG Ready in ViCare oder auf dem Display wirklich angezeigt werden sollte.

Weiß hier vielleicht jemand etwas darüber?
Vielen Dank

 

 

 

 

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren