Am 4.1.2023 ging die Wärmepumpe auf Störung! Folgende Fehler F.75 kein Volumenstrom, F.867 Schwimmerventil hat ausgelöst .Sed dem läuft die Anlage nur über den Heizstab im Notprogramm
.Die Außeneinheit ist erstmal gesperrt,der Monteur ist sich sicher das Schwimmersicherheitsventil wäre defekt, da sich der Gummischlauch vom Rücklauf leicht zusammen drücken lässt. Der Vorlauf bis zum Schwimmersicherheitsventil funktioniert einwandfrei, da kommt Wasser an. Aber das Schwimmersicherheitsventil lässt wohl kein Wasser Richtung Rücklauf. Leider hat Viessmann keinen Ersatz. Das ist echt zum kotzen, wäre das im Sommer aufgetreten, wäre es nicht so schlimm. Obwohl die Anlage erst September 2023 in Betrieb genommen wurde. Sie lief bis zum 4.1. auch einwandfrei.
Trotzdem vielen Dank.
Gruß Jaro
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn Du zufrieden bist, sei so nett und setze den Vorgang auf gelöst.
Ich freue mich für dich. Grüße, Hacky
Da ist wahrscheinlich das Sieb verlegt:
Ventil 1 in Absperrichtung drehen
Kappe 2 abschrauben.
Sieb mit einem Euro Stück herausdrehen und reinigen
Hi, leider nein. Das Sieb ist absolut sauber. Hat der Monteur richtig geputzt und bestimmt 4 x ausgebaut und geprüft.
Ich kann leider nichts genaues sagen, aber entweder ist der Schwimmer komplett leer oder verklemmt, das am Rücklauf kein Wasser raus geht. Der Gummischlauch am Schwimmer (war oder ist drucklos). Trotzdem vielen Dank für deinen Tipp. Gruß Jaro
Meine Vermutung,der Schwimmer sitz fest oder ist defekt. Neuer ist angeblich bestellt und wohl nicht lieferbar. 🤮
Wir haben den 12.01.2024 und Viessmann ist immer noch nicht in der Lage das Schwimmerventil zu liefern. Traurig aber war, was für ein Sch .. Laden. Die Kunden zum Beta-Tester machen. So werden die Anlagen durch den Endkunden auf Fehler/Schwachstellen getestet und Viessmann spart Geld.
Traurig das Viessmann dann nicht in der Lage ist , Ersatzteile zur Verfügung zu stellen. Jeder Autohersteller liefert innerhalb von 24 Stunden Ersatzteile aus. Viessmann ist dazu nicht in der Lage. Echt ein Armutszeugnis. Ihr von Viessmann solltet euch schämen. Für die Besserwisser hier: Spart euch dummen Kommentare.
Es wird darüber bald ein YouTube Video geben, Link folgt
Bei einem Vito war das Modul für die Rückfahrkamera, Rücklicht,.. kaputt und das hat über 3 Monate gebraucht. Am Anfang hieß es glatt Lieferzeit unbekannt.
Also die Autoindustrie ist da auch nicht besser.
Ich bin bei dem Thema aber ganz bei dir und es müsste für neue Geräte auch genug Ersatzteile geben.
Für die Besserwisser hier: Spart euch dummen Kommentare. -> Kritiker müssen aber auch Kritik annehmen oder nicht? 🙂
Klar, diese Art von Kritik ist voll okay. Das Problem ist jetzt, ob die Anlage keinen Frostschaden erlitten hat. Bei Propangas ist das ein gefährliches Thema. Es ist auch merkwürdig, das sich Viessmann selbst nicht meldet 😔
Der Monteur sagt, ist Garantie drauf. Klar, bis Viessmann dann Ersatz liefert, kann das auch 2025 sein. Haben 1 Jahr nur auf die Außeneinheit gewartet. Da hätte ich die Rechnung eigentlich stornieren sollen.
Bestellung stornieren
Ja, immer was Neues auf der Ausfallliste ! Ist uns am 8.1.24 auch passiert, das bei - 13 Grad !
Da hilft ja auch keine Heizpatrone! Ausenteil mit Warmluft aufgetaut >ausgebaut ,mehrmals gedreht, wieder eingebaut aber kein Erfolg! Schwimmer-Entlüfter macht dicht. Ersatz soll bis 18.1. kommen ! Wie sagt der Franz "Schaun ma mal"
Tja, das ist traurig und nicht vertretbar. Bittere Realität bei Viessmann
Sehr geehrte Mitarbeiter von Viessmann,
habe zur zeit ähnliches Problem , wobei bei mir die Heizkreise nicht zirkulieren (volumenstrom 0 trotz vitocrossal als zusatzheizung (vitocrossal 300 19 kw blieb alles kalt bei -4 grad!!
habe kplt Anlage zurückgesetzt (kplt Sicherung aus dann an) jetzt läuft es wieder . habe nun über die Regelstrategie ökonomisch( mit hoher strompreis 40ct bei niedrigen gaspreis 5 ct) die WP in den Ruhezustand versetzt habe Angst, dass das Sicherheitsschwimmerventil wieder die Zirkulation der Heizkreise blockiert.
Welche Funktion hat das Sicherheits-schwimmerventil ?Wie kann man es öffnen. Hilft eine Verbindung von Vor lauf und Rücklauf? damit wenigstens die Heizkreise funktionieren ?
zum Glück kann ich Warmwasser mit 6 kw Heizstab erwärmen.
Das Schwimmersicherheitsventil sorgt ist erfolgreich,damit das Propangas schön draußen bleibt ,falls es mal undicht wird. usere Gesetzgeber zwingen Viessmann dafür sorge zu tragen, damit das Propangas nicht ins Haus innere gelangt. Tja, dadurch wurde das Schwimmersicherheitsventil entwickelt. Wohl nicht ohne Probleme. Bei uns wurde es heute
gewechselt. Die Anlage läuft sehr gut, nur ist der Kompressor auf einmal extrem laut. Vielleicht explodiert der bald. Hier die Video Datei.....
wie sperrt man vor der Reinigung des Siebes das Heizwasser ab? das läuft doch sonst ab? oder ist das durch 1. Ventil 1 in Absperrichtung drehen erledigt ?
Hier (blauer Pfeil) sperrt man ab:
Hallo Jarok,
Hast du schon darüber nachgedacht auf Gewährleistung zu bestehen. Mach Druck.
Die Anlage läuft wieder. angeblich wird der Kompressor so laut ,wenn er mit 14-16 KW im Komfortmodus läuft. Im Normalbetrieb ist alles ganz leise.
Gruß Jaro
Wenn Du zufrieden bist, sei so nett und setze den Vorgang auf gelöst.
Ich freue mich für dich. Grüße, Hacky
Dank an HackJ