ich hätte 2 Fragen:
Ausgangslage EG fussbodenheizung und im OG Heizkörper mit vicare Thermostaten.
1. frage:
heizkennlinie für OG: vorlauftemperatur soll bei 0 grad bei 47 grad sein.
raumtemperatur sollwerte soll 20 grad
ist werte sind allerdings 2 grad darunter und die vorlauftemperatur wird ebenfalls bei weitem nicht gefahren.
2. frage der Stromverbrauch ist bei einschalten des pelletofen höher als ohne. Ich dachte dieser entlastet die wärmepumpe?
Kann sein das die Vorlauf begrenzung noch auf 40 Grad eingestellt bei den Heizkörpern.
Kannst du auch selber ändern.
Du machst vitoguide auf PC auf gibst deine Zugangsdaten von der vicare ein.
Dann auf dem entsprechenden heizkreis dort kannst du die Vorlaufbegrenzung einstellen auf 70.
Gruß
Ist leider nicht der fall. Ist auf 74 eingestellt.
Die Fotos die du geschickt hast zeigt das der puffer nur 28 Grad hat reicht nicht für Heizkörper. Aber der Vorlauf bei 42 Grad ist Grade im Warmwasser Betrieb Eco eingestellt.
Welche Außeneinheit ist das kW
Und wie groß ist der Pufferspeicher
Wie groß ist das Haus.
Vorher Verbrauch Gas oder öl?
Saniert oder bestand welches Alter.
Was für ein Pufferspeicher ist verbaut und wie angeschlossen?
VG
Die auseneinheit ist die vitocal AWOT-E-AC-AF 251.A13 400.
puffer ist ein vitocell 120-e mit 600 Liter typ svw
haus ist bj 1950 mit 160qm, teilweise saniert. 3 fach fenster, kellerdecke im rahmen einbau der fubo gedämmt (unter erstrich), obere geschossdecke gedämmt, fassade hat 5cm dämmung drauf
Vorheriger verbrauch leider nicht greifbar.
OK
Also hast du diesen scheiss Kombi-Speicher mit der vitotrans.
Hast du ein Schema wie alles angeschlossen ist auch mit pelletofen.
Weil es mit pelletofen kein Schema gibt.
Fotos, wie vielleicht alles angeschlossen ist geben schon mal Auskunft.
Auf dem Blatt müsste eine Schemen Nummer drauf stehen kannst du die bitte mitteilen
PS4805177_02
Kann leider das Schema im aktuellen Schemen Browser nicht finden
Schade, also keine idee?
Aktuell nicht
Hast du schon mal probiert die vicare Thermostate zu demontieren und was passiert dann
Noch nicht, habe aber auch keine anderen vorrätig.
Eigendlich braust du da keine,
WP so einstellen das du eine angenehme Raumtemperatur bekommst und durchlaufen lassen und nur in den Räumen reduzieren wo es nicht zu warm werden soll
Hast du recht, aber ich habe inzwischen den eindruck dass das bei meinem aufbau mit pufferspeicher und noch evu sperre wegen wärmepumentarif, nicht so funktioniert
anbei ein Screenshot von heute morgen, jetzt dümpelt die temperatur wieder bei unter 30 rum
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |