Hallo zusammen,

ich habe eine Vitocal 250-A und möchte diese mit meiner FENECON PV-Anlage verbinden, um mit der WP meinen Solarüberschuss zu nutzen. Das FENECON-Energiemanagementsystem (FEMS) hat eine SG-ready-Schnittstelle. Nähere Informationen hier: https://docs.fenecon.de/de/fems/fems-app/App_Power-to-Heat_Benutzerhandbuch.html

Wie genau wird die Verbindung zur WP hergestellt? Welche eventuellen zusätzlichen Komponenten brauche ich (Kabel, Realais, etc.). Kann ich das als Laie selber machen oder brauche ich einen Elektriker / Heizungsbauer?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

SmartGrid über Kontakte ist bei der Vitocal 250 über die Eingänge 143.4 und 143.5 vorgesehen. An diese wird je nach Zustand über zwei Kontakte die Netzspannung von 143.1 geschaltet.

Schau mal hier
6200041VSA00009_1.pdf
ab Seite 62.
Du brauchst dafür von der PV-Anlage 2 potentialgetrennte und für Netzspannung geeignete Kontakte. Grundsätzlich sind das wohl die Relais 2 und 3 in deiner Anleitung. Hier musst du nachschauen, ob diese Netzspannung schalten können. Wegen der Netzspannung muss die Installation eine fachkundige Person durchführen, Hexenwerk ist aber es nicht.

Wenn du die Kabel zwischen Box und WP nicht sehr kurz halten kannst, kann es trotz offener Kontakte zu einem Übersprechen zwischen der AC-Spannung an 143.1 und den Eingängen 143.4 bzw. 143.5 kommen, so dass diese eine Dauerein erkennen. Dann benötigst du an den Eingängen noch R-C-Siebelemente gegen N.
Die SmartGrid-Aktivierung erfolgt in der aktuellen SW-Version 2532 ausschließlich über den Inbetriebnahmeassistenten. Die erforderlichen Einstellungen stehen ebenfalls in der verlinkten Serviceanleitung. Wenn du das nicht selbst machen möchtest, benötigst du den HB.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

SmartGrid über Kontakte ist bei der Vitocal 250 über die Eingänge 143.4 und 143.5 vorgesehen. An diese wird je nach Zustand über zwei Kontakte die Netzspannung von 143.1 geschaltet.

Schau mal hier
6200041VSA00009_1.pdf
ab Seite 62.
Du brauchst dafür von der PV-Anlage 2 potentialgetrennte und für Netzspannung geeignete Kontakte. Grundsätzlich sind das wohl die Relais 2 und 3 in deiner Anleitung. Hier musst du nachschauen, ob diese Netzspannung schalten können. Wegen der Netzspannung muss die Installation eine fachkundige Person durchführen, Hexenwerk ist aber es nicht.

Wenn du die Kabel zwischen Box und WP nicht sehr kurz halten kannst, kann es trotz offener Kontakte zu einem Übersprechen zwischen der AC-Spannung an 143.1 und den Eingängen 143.4 bzw. 143.5 kommen, so dass diese eine Dauerein erkennen. Dann benötigst du an den Eingängen noch R-C-Siebelemente gegen N.
Die SmartGrid-Aktivierung erfolgt in der aktuellen SW-Version 2532 ausschließlich über den Inbetriebnahmeassistenten. Die erforderlichen Einstellungen stehen ebenfalls in der verlinkten Serviceanleitung. Wenn du das nicht selbst machen möchtest, benötigst du den HB.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Ich stehe (als nicht Experte) vor einem ähnlichen Problem:

Würde gerne eine Vitocal 200G GW-WP (mit Vitoconnect) an ein aktuelles Fenecon Home 15 anschliessen - und idealerweise auch die Solarthermie (Vitosolic 100) mit steuern- Geht das auch ohne physikalische Leitung (also über LAN) und wenn nicht -wie lange darf das Kabel zwischen Box und WP sein ("sehr kurz" - ist vermutlich 5 Meter?).

Danke!

Per LAN oder besser WLAN geht das am einfachsten mit einem Shelly i4 und 2 Shelly 1 Mini.

So lassen sich die Kontakte drahtlos per LAN weiterreichen.

 

Gruß Frank

250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.