Vitocal 250 A, Störung Volumenstrom

Hallo Fachleute,

meine Vitocal 250 A hat mal wieder ein Problem, wozu ich noch sagen muss, am 14.02. wurde ein Softwareupdate gemacht.

 

Die Ausseneinheit ist verriegelt, da der Volumenstrom zu gering ist oder gar keiner mehr da ist.

Viessmann hat sich über Remote drauf gehängt und eine Diagnose gemacht. Wie geht es nun weiter, keine Meldung oder Anruf von Viessmann!

Darf ich die Ausseneinheit selbst entriegeln?

Der Notbetrieb funktioniert anscheinend auch nicht, ich schalte den Notbetrieb ein, aber der Durchlauferhitzer bleibt aus!

 

Ich wäre über eine schnelle Antwort seht erfreut. 🙂

 

Gruß

Luigi

8 ANTWORTEN 8

Hallo Luigi,

 

das schaut verdächtig nach verlegtem Sieb aus. So kannst du es reinigen:

 

Vitocal 15x-A und 25x-A (H) | Viessmann

  • Hallo, das kennen wir leider auch.
  • 1. Filter im Außengerät reinigen
  • 2. Anlage entriegeln
  • Gruß Andreas

Hallo Andreas,

Sieb reinigen wäre zu einfach gewesen, es war der Sicherheitsschwimmerschalter hängen geblieben.

Der wurde getauscht, nun wieder i.O.

 

Danke für die Antworten,

 

Gruß

Luigi

Hallo, wo genau sitzt denn dieses Sicherheitsventil und wer hat es getauscht?

Gruß

Andreas 

Hallo Andreas,

Der Sicherheitsschwimmer sitzt im Aussengerät über dem Sieb.

Der Behälter sieht aus wie ein Ausdehnungsgefäss, ca. 30cm hoch.

Den hat mein Fachbetrieb gewechselt, da die Viessmann Techniker keine Zeit haben.

Die müssen neue WP in Betrieb nehmen.

 

Gruß 

Luigi

 

 

Ist das der auf dem Foto mit dem ?

 

Gruß

Andreas

20240104_112849_2.jpg

Ja das ist der Sicherheitsschwimmer. Hast du auch ein Problem mit dem Volumenstrom?

 

Gruß 

Luigi

Nein, aktuell haben wir das im Griff.

 

Wir reinigen den Filter 1 x im Monat und kontrollieren parallel den Volumenstrom beim Erzeugen von Warmwasser auf https://viguide.viessmann.com/ , da der Volumenstrom dann immer etwa gleich ist.

Bei ECO ist der Volumenstrom etwas geringer als bei Komfort. Mit Komfort geht die WW-Erzeugung zwar deutlich schneller, aber der WW-COP-Wert geht bei Komfort wegen des hohen Strombedarfs dann deutlich runter...

 

Gruß

Andreas