Hallo,
Kennt meine Vitocal 250-A die Zeiten der EVU-Sperre und kann somit selbst steuern, wann sie etwas stärker arbeiten muss, damit mit Beginn der Sperre die Ziel-Temperatur erreicht wird. Meine
erste EVU-Sperre ist von 7-9.00 Uhr. Mein Zeitprogramm für die Tagestemperatur von 23 Grad (nachts 17 Grad) beginnt um 6.00 Uhr. UM 7.00 Uhr möchte ich 23 Grad im Wohnzimmer haben. "Weiss" die Wärmepumpe, dass sie nur 1 Stunde Zeit hat und steuert die Leistung smart, oder muss ich die EVU Sperre selbst berücksichtigen und das Zeitprogrsmm z.b. eine halbe Stunde früher starten?
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo guidomarcel,
du musst die EVU-Sperre selbst berücksichtigen. Die Wärmepumpe bekommt nur über einen Schaltkontakt mit, wann sie heizen darf und wann nicht.
Viele Grüße
Flo
Hallo guidomarcel,
du musst die EVU-Sperre selbst berücksichtigen. Die Wärmepumpe bekommt nur über einen Schaltkontakt mit, wann sie heizen darf und wann nicht.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Das hilft für die Programmierung der Zeitprogramme.
Viele Grüße
Guido
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |