Hallo ich habe seit ein paar Tagen kein Warmwasser mehr. Läuft nur noch über Heitzstab. Es kommt keine Fehlermeldung. Die Anlage bzw Aussengerät läuft an.in der Anlagen Übersicht sieht man das die beiden Ventilator bis ca 400 Umdrehungen beschleunigen und Dan wieder abschalten.die sekundär Pumpe und der Kompressor läuft eine Zeitlang weiter. Aussengerät ist am vibrieren. Eine von den beiden Kühleitungen wird richtig heiß aber die Temperatur steigt nur um ein paar Grad im WW Behälter. Irgendwann schaltet der Kompressor ab. Aussengerät ist Vitocal 200 hat jemand eine Ahnung was es sein kann .
Hallo Konstantinklemn,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Die Anlage ist eine Vitocal 222s AC A10 7,7 kW
Seriennummer Aussengerät
751368536317698040
Danke, bitte lies nochmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus und poste ein Bild davon. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Viele Grüße
Flo
Fehlercode 10 und 17 am 06.09 kommt daher das weil ein Elektriker die Außenplatine getestet hat ob Stromfluss da war. Es kommt nur der Fehler 22.
Danke, der Fehler sagt aus, dass die Verdichterkopftemperatur zu hoch ist. Als erster Schritt sollte der Verdichterkopftemperatursensor geprüft werden und anschließend der Kältekreis.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |