Hallo

Seit gestern geht meine Vitocal 222s leider immer wieder auf Störung 0A Außeneinheit. Die Störung lässt sind paar mal quittieren, nach paar mal geht dann Störung A9 Wärmepumpe. Seit der inbetriebnahme 2013 kam die Störung hin und wieder mal. Nach Neustart lief aber die Anlage paar Monate ohne Probleme. Jetzt geht die anlange nach Neustart an, Vorlauftemperatur geht bis 50Grad, Leitung oben wird auch heiß. Dann kommt aber die Störung 0A. Meldehistorie lade ich hier hoch. Ein mal von 25.01.23 und von 26.01.23. Irgendwie kommt immer was anderes. Ist das die Platine von der Außeneinheit?
20230125_235959.jpg
20230125_232325.jpg
20230125_223820.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Max86,

 

die Meldungen bedeuten, dass eine Unterbrechung vom ICT- und IRT-Sensor vorliegt. Wenn nach dem Rest die Anlage erwärmt wird, wäre hierzu prüfen, ob dies eventuell der Durchlauferhitzer macht. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier eventuell um Kältemittelmangel handelt. 

 

Viele Grüße
Flo