abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-G BWT B.08: Kopplung mit Solaranlage

Hallo!

Ich habe eine Solaranlage mit Batterie, die bei einem bestimmten Szenario (z.B. "Batterie voll") an einem Aux-Anschluss ein Signal an einen Verbraucher geben kann. Am Aux-Anschluss liegt keine Spannung an, sondern es wird lediglich ein Kontakt hergestellt bzw. unterbrochen.

Es ist ja möglich, die Vitocal 222-G zwecks Überschussstromnutzung so einzustellen, dass beispielsweise das Warmwasser auf Soll-Temp-2 erwärmt wird. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, wie genau ich die Verdrahtung/Konfiguration vornehmen muss. Einen "Viessmann PV Energiezähler" möchte ich eigentlich nicht installieren, weil die Auswertung, ob Überschussstrom verfügbar ist, ja bereits in meiner Solaranlage stattfindet.

Wie kommen die 2 Drähte vom Aux-Anschluss also sinnvoll an die WP?

Viele Grüße,
Martin

 

10 ANTWORTEN 10

Hallo Martin,

bitte teil mir einmal die Herstellnummer mit. Anschließend kann ich dir genau sagen wie du vorgehen musst um dies umzusetzen.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
meine Herstellernummer ist 7745537001086122. Danke dir!
Viele Grüße,
Martin

Über die Kontakte 216.1 (A) bzw. 216.4 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (A) bzw. 216.4 (B) herstellt.

Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.

Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können sind folgende:

■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb

■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).

■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“

- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.

■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“

- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.

Viele Grüße
Flo

Perfekt - vielen Dank! Ich werde es mir am Wochenende näher anschauen und mich ggf. noch einmal melden.
Toll, dass einem hier so schnell und kompetent geholfen wird!
Viele Grüße,
Martin

Vielen Dank für das Feedback. 🙂

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
nun konnte ich mir die Anlage zusammen mit deinen Informationen näher anschauen. Für mich ist ja nur 216.4 (B) interessant. Leider wird mir nicht klar, wo ich die beiden "Drähte", die von meiner Solaranlage kommen, anschließen muss. Aktuell ist 216.4 mit X3.14 verbunden. Muss ich meine 2 Drähte also an einem X3.1 sowie X3.14 anschließen, sodass die 230V von X3.1 "kommend" durch meinen Solaranlagen-AUX-Anschluss geschaltet an X3.14 und damit an 216.4 anliegen? Dann müsste ich aber doch vorher noch sicherstellen, dass das Relais der Solaranlage überhaupt 230 V schalten kann, oder?
Sorry, stehe etwas auf dem Schlauch..
Viele Grüße,
Martin

Ist der Kontakt X3.14 bereits vorverdrahtet an deiner Anlage? Die Ansteuerung muss in jedem Fall über ein Schütz erfolgen. Das Schütz stellt dann die Verbindung zwischen X3.1 und 216. 1 bzw. 216.4 her.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
ja, aktuell ist 216.4 mit X3.14 verbunden, aber X3.14 selbst geht nirgendwo hin. Also, ich meine, X3.14 ist ja eine Lüsterklemme und da ist unten ein Kabel dran, das mit 216.4 verbunden ist, aber oben an der Lüsterklemme ist nichts angeschlossen.
Danke, den Hinweis auf das separate Schütz hatte ich überlesen. Da 216.4 ja mit X3.14 verbunden ist, würde ich das Schütz mit dem oberen Kontakt von X3.14 sowie einem oberen Kontakt von X3.1 verbinden, richtig?
Viele Grüße,
Martin

Lass die Vorverdrahtung bitte so wie sie ist. Über das Schütz führst du nur X3.1 zu 216.4.

Viele Grüße
Flo

Hallo!

Nun komme ich endlich dazu, dieses Thema mit Unterstützung eines befreundeten Elektrikers zu bearbeiten. Eine Frage war noch offen: Die Solaranlage schaltet durch einen Schließer ein Relais/Schütz, dass dann die Verbindung von X3.1 zu 216.4 schließt. Was passiert, wenn nach z.B. 5 Minuten die Solaranlage das Schütz wieder öffnet? Führt die WP die Erhöhung der WW-Temperatur noch zu Ende, bis der Zielwert (z.B. +15°C) erreicht ist, oder wird der Vorgang abgebrochen?

Top-Lösungsautoren