Vitocal 222-G / 1 x WW-Bereitung funktioniert nach Sperrzeit nicht zuverlässig

Hallo zusammen,

Wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 222-G BWT 221.A08. Unsere Warmwasserbereitung ist im Standard so eingestellt

Screenshot_20220220-191810_ViCare.jpg

Wir nutzen für unsere Kinder einmal in der Woche die Badewanne (neben dem regelmäßigen Duschen ;-)). Die Sperrzeiten für den Wärmepumpenstrom liegen seitens des Betreibers von 17:30 bis 18:00. Kurz nach Ende der Sperrzeit schmeiße ich dann zum Baden die 1 x WW-Bereitung an, da die Wanne ansonsten nicht ausreichend warmes Wasser bekommt.

Mir ist jetzt schon häufiger aufgefallen, dass die Soll 2 Temperatur nicht erreicht wird, wenn ich die Bereitung zu nah am Ende der Sperrzeit (definitiv aber nach 18 Uhr) aktiviere. Der Haken ist dann zwar gesetzt, das kontrolliere ich knapp 30 Minuten dann auch immer. Anschließend steht die Temperatur trotzdem nur bei knapp unter 45 Grad und der Modus ist wieder automatisch deaktiviert. Starte ich dann nochmal neu geht es ohne Probleme.

 

Hat jemand von euch dieses Verhalten auch festgestellt?

10 ANTWORTEN 10

Hallo POWVorti,

 

wie hoch ist denn die Hysterese eingestellt an deiner Anlage. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

Meinst du eine dieser Einstellungen?

Screenshot_20220302-140947_ViCare.jpg

Nein, die Heizkurve meine ich nicht. Die Hysterese kannst du in der Codierebene 1 unter der Gruppe Warmwasser, Parameter 6007 ablesen.

 

Viele Grüße
Flo

Der Wert steht auf 50.

OK, schau bitte einmal im Logbuch nach, wenn es wieder vorkommt, was dort hinterlegt wird, wenn der Vorgang nicht durchgeführt wird. 

 

Viele Grüße
Flo

Wie komme ich da dran?

Habs gefunden...

"OK" + "Menüknopf" ein paar Sekunden gedrückt halten -> Diagnose -> Anlage -> Logbuch

Probiere es Samstag mal aus...

Hier die Logbuchauszüge. Die Aktivierung von extra Warmwasser erfolgte gegen 18:02.

Es hat etwas gedauert, bis ich das Problem wieder nachstellen konnte. Ich denke mittlerweile doch nicht, daß es direkt mit der EVU Sperre zu tun hat.

Screenshot_20220312-185346_Gallery.jpg
Screenshot_20220312-185355_Gallery.jpg
Screenshot_20220312-185408_Gallery.jpg
Screenshot_20220312-185414_Gallery.jpg
Screenshot_20220312-185420_Gallery.jpg
Screenshot_20220312-185913_Gallery.jpg

Danke für die Bilder. Diese zeigen, dass eine Anforderung für den Heizkreis stattgefunden hat und nicht für die Warmwasserbereitung. 

 

Viele Grüße
Flo

 

 

Verstehe ich nicht, ich war mir sicher, die Funktion aktiviert zu haben.

 

Ich habe es gerade nochmal probiert, da hat es funktioniert. Die Temp. 2 wurde zwar nicht ganz erreicht, das ist aber aus meiner Sicht erstmal okay.

Ich habe die aktuellen Logauszüge nochmal ergänzt.

 

Ich verfolge das Verhalten nochmal. Wenn es wieder auftritt melde ich mich nochmal.

Compress_20220315_181826_6558.jpg
Compress_20220315_181828_8304.jpg
Compress_20220315_181827_7712.jpg
Compress_20220315_181828_8203.jpg
Compress_20220315_181827_7125.jpg