Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal 200-S zusammen mit einer PV-Anlage mit VX3 Wechselrichter. Beides ist über Smartgrid verbunden.
Was funktioniert:
- Die Batterie wird bei Stromüberschuss geladen
- Bei 100% Batterie wird die Wärmepumpe genutzt um das Trinkwasser zu überhitzen
Was nicht funktioniert:
- Die Sollwerterhöhung ist auf 4°C eingestellt, die normale Trinkwassertemp. auf 50°C
- Allerdings ist bei eine Trinkwassertemperatur von 52°C immer Schluss
Wie es sein soll:
- Batterie auf 100% laden
- Wenn weiterhin Stromüberschuss: Trinkwasser auf mind 55°C überhitzen, oder sogar noch heißer, wenn Genug Strom da ist.
Smartgrid in der Codierebene ist auf 3 gesetzt.
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank!
Hallo Giant223,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Wärmepumpe mit.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
14 | |
6 | |
4 | |
4 | |
3 |