abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 222 Fehlermeldung Außeneinheit 0B

Hallo,

 

seit Kurzem bringt unsere Vitocal 222 die Fehlermeldung Außeneinheit 0B. Was bedeutet das bzw. wie kann man den Fehler beheben?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Mika,

 

aufgrund der hohen Außentemperaturen schaltet sich die Außeneinheit ab, da die Einsatzgrenzen von +35°C erreicht sind.

Die Beheizung erfolg jetzt mit einer Zusatzheizung (falls vorhanden).

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Hallo Mika,

 

aufgrund der hohen Außentemperaturen schaltet sich die Außeneinheit ab, da die Einsatzgrenzen von +35°C erreicht sind.

Die Beheizung erfolg jetzt mit einer Zusatzheizung (falls vorhanden).

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,
Ich habe eine Vitocal 200s AWB-AC-201.B07 und ich bekomme in letzter Zeit auch diese Warnung 0B -
Außeneinheit, aber auch unter 35° gemessener Aussentemperatur (heute bei 28°).
Kann das auch ein anderer Defekt sein?
Und wieso arbeitet die Vitocal nicht über 35°?

Habe seit heute auch diesen Fehler. Was heißt das nun dass das gesamte Warmwasser per Strom geheizt wird?? Verschwindet dieser Fehler wenn es lt. WP draußen wieder unter 35 Grad hat?
Hallo djho,

Sind die 28°C die Temperatur, die an der Wärmepumpe angezeigt wird oder wurde diese durch eine externes Thermometer erfasst?
Bei externer Erfassung sollte die Anlage durch deinen Fachbetrieb überprüft werden? Eventuell werden falsche Temperaturen erfasst.

Hohe Außentemperaturen haben einen hohen Verdampfungsdruck zur Folge. Das ist der Druck am Verdichter-Eingang.
Der Verdampfungsdruck darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten, da sonst der Verdichter Schaden nehmen kann. Die Druckgrenze wird MOP (Maximum Operating Pressure) genannt. Diese Grenze ist für unsere Wärmepumpen auf 35°C festgelegt.

Umgekehrt verhält es sich bei zu niedrigen Temperaturen. Hier wird der Verdampfungsdruck zu niedrig. Dieser darf 1 bar absolut (Umgebungsdruck) nicht unterschreiten, da sonst das Risiko besteht, dass der Kältekreis Feuchtigkeit/Luft zieht. Weiterhin wird der Verdichter nicht ausreichend gekühlt bei zu niedrigen Drücken.

Zusätzlich wird der Wirkungsgrad schlechter, je niedriger die Temperatur wird, bzw. je größer die Temperaturdifferenz zwischen Außentemperatur und Wassertemperatur ist.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo webdesigne,

wie ich schon bei @Mika geschrieben habe, geschieht die Beheizung dann mit einer elektrischen Zusatzheizung. Voraussetzung ist natürlich, dass eine vorhanden ist bzw. diese aktiv ist.
Sobald die Temperaturen etwas niedriger sind, wird die Anlage wieder in den normalen Betrieb gehen.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo djho,
ich habe auch eine Vitocal 200s AWB-AC und bekomme wie Du manchmal schon bei 28°C (von der Wärmepumpe angezeigt) die Meldung 0B. Wurde das Problem bei Dir schon gelöst? Wenn ja, was war denn die Ursache?
Danke für Deine Hilfe
Hallo zusammen,

wenn die Meldung 0B von der Wärmepumpenregelung angezeigt wird, liegt am Außentemperatursensor in der Außeneinheit (nicht der Außentemperatursensor der Regelung) eine Temperatur von mind. 35°C an. Auch wenn über den Außentemperatursensor der Regelung eine niedrigere Temperatur angezeigt wird, kann an der Außeneinheit eine höhere Temperatur vorhanden sein. Der Außentemperatursensor der Regelung hängt meist im schattigen Bereich an der Hauswand. Oftmals steht die Außeneinheit nicht im beschatteten Bereich.

Die Meldung 0B entstört sich bei einem Absinken der Außentemperatur automatisch, es ist keine weitere Handlung notwendig. Es liegt kein Defekt an der Wärmepumpe bzw. dem Außentemperatursensor der Außeneinheit vor, bei der Meldung 0B handelt es sich um eine gewollte Abschaltung zum Schutz des Kältekreises, wie mein Kollege Hr. Zarges schon richtig beschrieben hat.

Beste Grüße °ch
Hallo wir haben das gleiche Problem mit unser Vitocal 200-S. Ich muss jedoch dazu sagen dass wir in Izmir/Türkei leben und Ausentemperaturen im Sommer bis zu 43 Grad haben. Wenn die Aussentemperatur unter 35 Grad geht wird die 0B Meldung nicht entsört. Ich muss erst die Warmepumpe ein und ausschalten damit ich die Fehlermeldung weg bekomme. Kann es evtl auch eine andere Ursache haben.? Neben 0B hatten wir auch die Fehlermeldung A9 gehabt. Das bedeutet dass ich die Warmepumpe im Hochsommer für das Warmwasser nicht nutzen kann. Wie ist es im Winter bei welcher Aussen Temperatur schaltet sich das Geraet automatisch aus.
vielen Dank + herzliche Grusse
Hallo varolk,

du musst beachten, dass die in der Regelung angezeigte Außentemperatur nicht identisch mit der an der Außeneinheit ermittelten Außentemperatur ist. Es gibt hier zwei Außentemperatursensoren, genauer gesagt ist es an der Außeneinheit der Verdampfersensor.

Leg doch testweise einfach mal ein Thermometer hinten bei den Kühlrippen der Außeneinheit hin, um zu prüfen, ob sich die Anlage unterhalb 35°C tatsächlich nicht entstört. Falls dies der Fall ist, sollte der Sensor der Außeneinheit geprüft/ersetzt werden.

Der Fehler 0B kann nicht zu einer Störung A9 führen - da gibt es keinen Zusammenhang. Mach mal ein Foto von der Fehlerhistorie der Außeneinheit und gehe dabei bitte wie folgt vor:

1. OK+Menütaste 5s gleichzeitig drücken
2. Diagnose
3. Kältekreis
4. Meldungsstatistik

Im Winter wird unterhalb -15°C ebenfalls die Meldung 0B im Display erscheinen.

Beste Grüße, °ch
Hallo an alle,
ich habe bei mir eine Vitocal 200-S und hatte heute folgendes Problem,
bei mir war die Sicherung für die Außeneinheit ausgefallen,
diese hab ich wieder eingeschalten und hatte danach ebenfalls die Warnung mit dem fehlercode "0B"
Allerdings haben wir 2° Außentemperatur, also kann es nicht zu warm sein, was könnte also der Grund bei mir sein?
Hallo Timo247,

sicher, dass es die Meldung 0B und nicht 0A ist? Wenn tatsächlich die Meldung 0B ansteht, lass am besten mal einen Techniker über die Anlage schauen.

Beste Grüße, °ch

Hallo,

 

ich habe auch eine "neue" Vitocal 222-S und bei mir läuft die Anlage auch ständig in die Fehlermeldung "OB". Warmwasserbereitung ist somit (ohne Elektro) nicht möglich. 

Die Außeneinheit steht im kühlen Schatten, die Temperaturen gerade einmal bei 22 Grad. Damit kann ist weit und breit keine 35 Grad Obergrenze auszumachen.

 

Die Anlage ist gerade einmal ein paar Monate verbaut...und die ersten Versuche das Warmwasser mit der Wärmepumpe zu erzeugen laufen fehl :-

 

Grüße

 

Peter S.

Hallo
Wurde der Fehler gefunden?
Bei mir genau das Gleiche.
Die Anlage war Spannungsfrei für einen längeren Zeitraum. Beim Einschalten kommt der Fehler 0B. Man kann den quittieren aber er kommt immer wieder mach ein paar Sekunden.
Kann das Thermostat in der Außeneinheit defekt sein? 
Und nein es sind bei mir auch keine 35°, derzeit 16°.


Viele Grüße