Seit einigen Monaten tritt gelegentlich eine Störung mit dem Fehlercode A9 auf. In der Diagnose wird der Code 11 angezeigt.
Hallo IT1MARKO,
teil mir bitte mal die Seriennummer der Inneneinheit mit.
Viele Grüße
Flo
Wo finde ich die Seriennummer?
Eventuell obendrauf oder wenn du die Regelung nach vorne klappst.
Viele Grüße
Flo
Der Installateur hat bereits den Druck des Kältekreislaufs überprüft, den Kreislauf entleert und mit 40 bar Stickstoff gefüllt, die Dichtheit des Kreislaufs geprüft und das Kältemittel wieder aufgefüllt.
Ich brauche die Seriennummer der Inneneinheit. Vielleicht findest du sie auch unter der Informationsübersicht bei Diagnose. Ansonsten auf dem Typenschild der Inneneinheit.
Viele Grüße
Flo