Hallo zusammen,
nach welcher Temperatur richtet sich die einschalt Hysterese des Pufferspeichers? Hintergrund der Frage ist, dass die eingestellte Absenkung von 5k im Puffer nicht erreicht wird, die WP fängt vorher an zu laufen und taktet somit häufiger. Wenn die Parameter verändert werden, lässt die Steuerung den Puffer einmalig auf das gewünschte Niveau absinken, danach nicht mehr.
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Florian - 7970997301444123
Danke, die Puffer-Soll-Temperatur entspricht der höchsten Vorlauf-Soll-Temperatur der Heizkreise. Die Einschaltung erfolgt, sobald diese Soll-Temperatur um die unter Parameter 7203 einstellbare Hysterese (Auslieferzustand 50 = 5K) unterschritten wird. Wann beginnt deine Anlage mit dem Heizbetrieb? Gerne kannst du davon ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht erstellen. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo