abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200A - kein Warmwasser

Hallo zusammen,

ausgerechnet heute (Silvester) produziert unsere Wärmepumpe kein heißes Wasser mehr. Unser Heizungsbauer ist nicht erreichbar. 

Fehler zeigt es mir nicht an. Allerdings sind folgende Symbole im Display zu sehen: Blitz und Spirale

 

Hat mit vielleicht jemand einen Tipp?

6 ANTWORTEN 6

Hallo @Nicole1982 

 

Ein Blitz und eine Spirale sind ein Zeichen für den Betrieb des elektrischen Durchlauferhitzers, aber wenn der STB ausgelöst wurde, heizt er nicht, es ist auch notwendig, die Sicherungen des Durchlauferhitzers zu überprüfen.

 

2024-12-31 19_24_27-6137073VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

 

2024-12-31 19_24_44-6137073VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Danke für die Antwort. Kannst du mir beschreiben wie ich dabei vorgehen soll? 
Ich bin tatsächlich völlig ahnungslos.

Hallo @Nicole1982 

 

Entriegelungstaste des Sicherheitstemperaturbegrenzers

 

2024-12-31 19_30_43-6137073VSA00007_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Den Sicherheitstemperaturbegrenzer habe ich mir vorhin schon angeschaut. Woran erkenne ich, ob dieser ausgelöst hat? Muss die Taste hineingedrückt oder herausgezogen werden?

Hallo @Nicole1982 

 

Drücken Sie den Knopf und Sie sollten ein Klicken hören.

 

VG

Hab alles durch; leider ohne Erfolg. 
Morgen kommt jemand vom Notdienst. Hoffe, er bekommt das Problem in den Griff. 
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!

Top-Lösungsautoren