Vitocal 200A Nicht genug WW Temp

Ich habe seit ca. einer Woche das Problem, dass mein Warmwasser nicht mehr die Solltemperatur erreich. Hinweis, Kältekreis 07. in der Diagnose, dann die Fehler im Foto. 
Was könnte hier der Fehler sein? 

IMG_9173.jpeg
11 ANTWORTEN 11

Dein Verdichter ist kaputt.

Es gibt schon sehr viele Threads dazu. Z.B. hier:

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Vitocal-200-A-AWCI-201-A07-V...

 

Oje, danke für die schnelle Rückmeldung.

 

Wie soll ich nun vorgehen. Kann ich euren Support kontaktieren oder übernimmt das der Handwerker vor Ort? 

Du musst es über den Heizungsbauer melden, der muss ein Ticket aufmachen. An Viessmann direkt kommst du nicht ran.

 

Hier steht das wichtigste:

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07...

 

und hier 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-Stoerung-A9-Waermepumpe/m-p/...

 

Wie alt ist deine Anlage? Ist es die A07?

Ja genau. Die ist aus 2016

AWCI - AC 201.A07

 

IMG_2417.jpeg

Wie viele Takte und Betriebsstunden hast du bisher? 

Der Verdicher hat 14031h 

Anzahl Einschalt. Verdichter 8515

Sind eigentlich gute Werte. Vermutlich bekommst du jetzt so ein Umrüstkit. Halte uns auf dem Laufenden was Viessmann bei dir jetzt anbietet..

hat man bei dir ein Umrüstkit eingebaut oder hast ne andere Wp bekommen? 

Hi Buddhe, ja, bei mir vor circa acht Wochen der komplette Kältekreis erneuert. die meinten, es sei neue Technik. 

also gleiche Anlage nur mit Umrüstkit. Bisher läuft alles soweit ok ? Kannst ja mal  nach der Heizsaison nochmals berichten ob alles passt! Danke für die obere Info schon mal! 

Ja bis jetzt läuft alles ohne Probleme 

Ich gebe dir dann nochmal ein Feedback 