abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200A Nicht genug WW Temp

Ich habe seit ca. einer Woche das Problem, dass mein Warmwasser nicht mehr die Solltemperatur erreich. Hinweis, Kältekreis 07. in der Diagnose, dann die Fehler im Foto. 
Was könnte hier der Fehler sein? 

IMG_9173.jpeg
4 ANTWORTEN 4

Dein Verdichter ist kaputt.

Es gibt schon sehr viele Threads dazu. Z.B. hier:

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Vitocal-200-A-AWCI-201-A07-V...

 

Oje, danke für die schnelle Rückmeldung.

 

Wie soll ich nun vorgehen. Kann ich euren Support kontaktieren oder übernimmt das der Handwerker vor Ort? 

Du musst es über den Heizungsbauer melden, der muss ein Ticket aufmachen. An Viessmann direkt kommst du nicht ran.

 

Hier steht das wichtigste:

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Stoerung-A9-Kaeltekreis-07...

 

und hier 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-Stoerung-A9-Waermepumpe/m-p/...

 

Wie alt ist deine Anlage? Ist es die A07?

Ja genau. Die ist aus 2016

AWCI - AC 201.A07

 

IMG_2417.jpeg

Top-Lösungsautoren