Servus,
Ich betreibe Monitoring an meiner Anlage. Kann mir aber folgenden Betriebszustand nicht erklären, meine WP hat heute richtig getaktet, 7 Einschaltungen in 9 Stunden, das ist nicht üblich für mein Einfamilienhaus.
-Der 500 Liter Puffer ist direkt durchflossen.
-Der Mischkreis geht danach in die Fußbodenheizung.
-Einzelraumregelung war den ganzen Tag geöffnet.
-Vorlaufsoll im Mischkreis war heute den ganzen Tag 29,5 Grad, dieser wurde kein einziges mal befriedigt vom Mischkreis...
-Kann mir jemand sicher und genau sagen wann meine Vitocal 200A abschaltet? Das hat doch was mit der Rücklauftemperatur zu tun oder?
Oder war die Temperatur im Haus vielleicht zu gering?
Diese habe ich leider nicht getrackt.
Screenshot 2024-11-19 195824.png
Screenshot 2024-11-19 195306.png
Screenshot 2024-11-19 195228.png
Screenshot 2024-11-19 195604.png
Screenshot 2024-11-19 195752.png
Screenshot 2024-11-19 200243.png
1 ANTWORT 1

Bitte um Beantwortung folgender Frage: 

 

Wie ist das genaue Regelungsprinzip rund um den Pufferfühler in meinem Heizungspufferspeicher? 

Ab wie viel Hysterese wird nach Werkseinstellung zu und abgeschalten? 

Das würde mir stark helfen um zu verstehen wie das regelt. 

 

Ich hab den Fühler jetzt 30 cm weiter nach unten gesetzt damit er seinen Sollwert nicht gleich erreicht. 

Vorher saß der Fühler direkt auf gleicher Höhe mit der Eintrittsleitung und der Austrittsleitung des 500 Liter Heizungspuffers.