Hallo, habe mal weiter gerechnet. Der Heizstabbetrieb wäre bei der A8 ca. an 152 h nötig. Da je nach Temp die Stunden unterschiedlich sind, habe ich zu jeder Temp die Stunden ermittelt. Die Werte sind aus dem Leistungsdiagramm abgelesen und deshalb evtl. etwas ungenau. Kosten pro a ca. 100€. Wenn man bedenkt, daß wir bei niedriegen Temp auch noch den Kachelofen starten können, ist aus wirtschaftlicher Sicht die A8 die richtige Lösung. Gibt es noch weitere Argumente, wie z.B. Geräusche, Verschleis, usw., doch zur A10 zu greifen? Heizlast 9kW bei 9,9 °C Normaußentemperatur Temp Anzahl h/a Wärmebedarf Kenlinie ca. Zuheizen Verbrauch Preis °C h kW kW kW kWh 0,31 €/ kWh 0 170 6,5 -1 180 -2 134 6,5 -3 107 6,6 6,5 0,1 10,7 3,32 -4 78 7 6,4 0,6 46,8 14,51 -5 48 7,3 6,3 1 48 14,88 -6 37 7,6 6,2 1,4 51,8 16,06 -7 36 8 6,2 1,8 64,8 20,09 -8 17 8,3 6 2,3 39,1 12,12 -9 12 8,7 5,9 2,8 33,6 10,42 -10 10 9 5,8 3,2 32 9,92 Strom -Kosten pro a € 101,31