Guten Abend,

Ich brauche Hilfe bei der Viessmann Vitocal 200. Aus den Löchern läuft Wasser ab und eines ist mit einem Schlauch verbunden. Was muss man mit den anderen Löchern machen?

Gibt's spezielle unterblech oder was anderes?

Als Anhang habe paar Bilder bie.

Ich freue mich über Antworten 

1000109301.jpg

1000109299.jpg

1000109298.jpg

1000109306.jpg

1000109304.jpg

 

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Mahlzeit. 

 

Hier gibt es zwei gängige und fachgerechte Lösungen, je nachdem, wie Ihre Wärmepumpe aufgestellt ist:
 
  • Offen lassen (Standard): Wenn Ihre Wärmepumpe auf einem Kiesbett oder einem freien Fundament steht, durch das Wasser im Boden versickern kann, bleiben diese Löcher komplett offen. Das Wasser tropft einfach nach unten weg.
  • Verschließen mit Stopfen: Wenn Sie das gesamte Wasser zwingend über den einen Schlauch ableiten müssen (z. B. bei Balkon-, Dachmontage oder direkt über Gehwegen), müssen die restlichen Löcher verschlossen werden. Dafür gibt es passende Gummi-Verschlussstopfen von Viessmann. Das gesamte Wasser läuft dann nur noch über den Schlauch ab.
 
Wenn Sie die Löcher verschließen oder einen langen Schlauch nutzen, muss der Ablauf absolut frostsicher sein. Stehendes Wasser im Schlauch oder in der Wanne gefriert im Winter sofort. Das kann zu Eisbildung in der Wärmepumpe führen und das Gerät beschädigen.
 
Gruß Claus-Vito 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Guten Morgen,

 

dafür ist das Zubehör Elektrische Begleitheizung zu verwenden.

 

Florian1991_0-1781413836752.png

 

Grüße

Florian1991

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Mahlzeit. 

 

Hier gibt es zwei gängige und fachgerechte Lösungen, je nachdem, wie Ihre Wärmepumpe aufgestellt ist:
 
  • Offen lassen (Standard): Wenn Ihre Wärmepumpe auf einem Kiesbett oder einem freien Fundament steht, durch das Wasser im Boden versickern kann, bleiben diese Löcher komplett offen. Das Wasser tropft einfach nach unten weg.
  • Verschließen mit Stopfen: Wenn Sie das gesamte Wasser zwingend über den einen Schlauch ableiten müssen (z. B. bei Balkon-, Dachmontage oder direkt über Gehwegen), müssen die restlichen Löcher verschlossen werden. Dafür gibt es passende Gummi-Verschlussstopfen von Viessmann. Das gesamte Wasser läuft dann nur noch über den Schlauch ab.
 
Wenn Sie die Löcher verschließen oder einen langen Schlauch nutzen, muss der Ablauf absolut frostsicher sein. Stehendes Wasser im Schlauch oder in der Wanne gefriert im Winter sofort. Das kann zu Eisbildung in der Wärmepumpe führen und das Gerät beschädigen.
 
Gruß Claus-Vito 

Guten Abend 

Vielen Dank für schnelle Antwort.

Haben Sie eine Vorschlag mindestens wie kann den Schlauch für Winter sicher machen nicht das gefriert.

Mit freundlichen Grüßen 

 

Guten Morgen,

 

dafür ist das Zubehör Elektrische Begleitheizung zu verwenden.

 

Florian1991_0-1781413836752.png

 

Grüße