abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200 s Fehler 0a

  • Hallo. Habe eine Vitocal 200 s aus 2011 neu aufgestellt und angeschlossen. 14,6 Kw. 2 Lüfter außen. Serien Nr. 3613186699 Jetzt kommt immer 0a als Fehler. Gas wurde lt. Anleitung gefüllt. 2,95 kg. Die Anlage soll nur Puffer aufheizen. Kein Warmwasser.

Bei der kurza Abfrage steht bei 1:

0a a2 02

Beim auslesen für Außeneinheit steht:

1/1 19! 0a

Vielleicht falsch eingestellt oder was kaputt? Kältemittel Fehler? 

Kann mir wer helfen? Danke schon mal. LG. Benjamin 

 

Kann mir wer helfen? 

Screenshot_20230327_204742_com.android.gallery3d.jpg
IMG_20230326_192453.jpg
IMG_20230326_192201.jpg
IMG_20230326_181047.jpg
78 ANTWORTEN 78

Was suche ich?defekten Bauteil oder eher Lötstelle? LG. 

IMG_20230402_170959.jpg
IMG_20230402_171004.jpg
IMG_20230402_171021.jpg
IMG_20230402_171034.jpg

Hallo Benji89

 

Schäden durch Kondenswasser sind auf der Platine sichtbar.
Wie Sie sehen können, ist die Hauptplatine der Außeneinheit silikonbeschichtet, sodass sie feuchtigkeitsbeständig (und nicht wasserbeständig) ist. Daher würde ich davon abraten, die Platine zu reparieren, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie 12 Jahre alt ist.

 

VG

IMG_20230402_180515.jpg

reichen die Nummern um eine neue zu besorgen? Und wo am besten? 

Hallo Benji89

 

Die Fabriknummer Ihrer Außeneinheit ist 7497345, das Ersatzteil für Ihr Gerät ist die Hauptplatine 7867427, die ich gestern schon geschrieben habe.

 

2023-04-01 20_10_14-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

Eine Ersatzleiterplatte kannst du über deinen Fachbetrieb beziehen.

Geben Sie in die Google-Suchmaschine ein: viessmann 7867427.

 

VG

Hallo Leute. Hab heute meine neue hauptplatine bekommen. Das Ding eingebaut. Und daweil nur das Stromkabel angeschlossen. Dann strom aufgedreht. Zuerst die außenejnheit. Dann innen eingeschaltet. Außen am Display steht jetzt 56. Drinnen auf der Avi leuchten anfangs beide Lampen, dann nur mehr die obere grüne. Soweit mal ok? Weil sonst noch nichts angeschlossen ist? LG. 

InkedIMG_20230402_171021.jpg

Hallo Benji89

 

Sie stellen die Kodierkontakte so ein, wie sie auf der defekten Platine waren.
56 = Sb bedeutet Standby, da Sie den Busbus noch nicht mit der Platine verbunden haben.
Überprüfen Sie vor dem Anschließen der Elektromotoren beider Ventilatoren die Motorkabel.

Wenn die Motorkabel kurzgeschlossen werden, wird die neue Platine beschädigt.

 

VG

Codierung hab ich schon gemacht. Ha Messe morgen dann die Kabel alle gegeneinander durch und gegen Masse. Hiff ma das keine verbinder besteht oder 😊

Hab die motorkabel gegeneinander und gegen Masse gemessen. Kein Durchgang mit Multimeter. Nur wiederstandände oder kein Durchgang. Ist das aussagekräftig? Besseres Prüfverfahren? 

Wie kann ich sicher gehen das die neue platine nicht kaputt geht wenn ich die Lüfter anstecken? 

Hy 

Ich denke du hast so gemessen mit ein multimeter / Kabel vom lüfter

N gegen L = wiederstand 

N gegen Erde = wiederstand

L gegen Erde = wiederstand

Kommt drauf an wie groß der wiederstand ist 

Wenn 0 ohm auf dem Display stehen dann ist es schlecht / erdschluss.

Stell mal die Werte rein.

 

Gruß 

 

 

blau und rot müssten n und l sein.

Beim unteren habe ich unendlichen Wiederstand. Beim oberen je nach Einstellung zwischen n und l Siehe Foto.  Gegen Masse wieder unendlich

IMG_20230406_190502.jpg
IMG_20230406_190428.jpg
IMG_20230406_190122.jpg

Hallo

 

Der Lüftermotor ist Gleichstrom.

 

2023-04-06 19_42_41-SM_ OU12HPDCI_2.E.2.GB.pdf (ZAŠČITENO) - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png

2023-04-06 19_43_26-SM_ OU12HPDCI_2.E.2.GB.pdf (ZAŠČITENO) - Adobe Acrobat Reader (64-bit).png

VG

Die Grafik habe ich. Ist ja auf der platine zu messen. Ich trau mich ja nicht die Lüfter anzustecken weil da ja was kaputt werden kann. Deshalb möchte ich die Lüftermotore prüfen. LG. 

Wenn kein Kurzschluss an den Anschlussdrähten vorliegt und die Widerstände an beiden Motoren ungefähr gleich sind, ist der Motor in Ordnung.

 

VG

Rot und blau müssten n und l sein. Beim unteren habe ich unendlichen Wiederstand. Gegeneinander und gegen Masse. Beim oberen je nach Einstellung zwischen n und l Siehe Foto.  Gegen Masse wieder unendlich. Siehe Foto und Einstellung am Messgerät 

IMG_20230406_190502.jpg
IMG_20230406_190428.jpg

Wenn die Markierungen und Farben der Drähte
1- rot
3- blau
4- weiß
6- braun am Ende des Steckers

Messen Sie den Widerstand zwischen
3-1
3-4
3-6
bei beiden Motoren

 

VG

Alles gemessen. Bitte siehe Foto und Einstellung am Messgerät. Beim letzten in ohm und kohm?? Verschiedene Werte aber gleiche Messung. 548 ohm oder eben 4,14k ohm?? 

IMG_20230406_202727.jpg
IMG_20230406_202719.jpg
1680806170262643089487458299736.jpg

der Motor, der als zweiter mit unendlichem Widerstand zwischen 3-1 gemessen wird, ist defekt.

 

VG

Morgen kann ich die Widerstände am neuen Motor messen.

 

VG

Wenn ich die messspitzen verdrehe hab ich bei der gleichen Messung unendlichen wiederstand (schwarze messspitzen auf blaues kabel) oder 908 ohm (rote messspitzen auf blaues Kabel) Warum unterschiedlich? 

IMG_20230406_204846.jpg
IMG_20230406_204829.jpg

Hallo

 

Ich habe an einem neuen Motor bei 14,7 Grad C gemessen

3(+)-1(-) = 2,309 MOhm
3(+)-6(-) = 38,83 kOhm
3(+)-4(-) = 7,77 MOhm
aber der Widerstand ändert sich mit der Umgebungstemperatur

bei einer Temperatur von 19,7 Grad C

3(+)-1(-) =1,967 MOhm
3(+)-6(-) = 37,07 kOhm
3(+)-4(-) = 7,32 MOhm

Wenn sie um diese Werte herum liegen, ist der Motor in Ordnung.

Wenn Sie die Polarität der Messleitungen umkehren, ist der Widerstand unendlich.

 

VG

Danke für die tolle Antwort und deine Mühen. Werd mir das am Abend anschaun. LG. 

  • 3(+)-1(-) = 2,77 Mohm
    3(+)-6(-) = 25 kOhm
    3(+)-4(-) = 2,65 MOhm

Bei 10 Grad Außentemperatur u falls die Messgerät Einstellungen passt

Der andere ist definitiv defekt. Bei dem bin ich unsicher 

IMG_20230407_183004.jpg
IMG_20230407_182902.jpg
IMG_20230407_182814.jpg

Hallo

 

Ich finde diesen Motor gut.
Motor Ersatzteil:

2023-04-07 19_49_00-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

 VG

 

Also den einen lassen, den anderen Lüfter erneuern. OK danke. Wenn ich daweil ein paar tage nur einen Lüfter anstecke geht die Anlage auch oder wird sie garnicht funktionieren? Wenn ja, oben oder unten anstecken? Oder kann man was umschalten bei den einstellenschlatern das es daweil nur mit einem Lüfter geht? Lg

Top-Lösungsautoren