Guten Tag .
ich bin Besitzer einer Vitocal 200 S mit den R290 Kältemittel(Was eine höhere Vorlauftemperatur hat ).
Leider ist des so das die Wärmepumpe es nicht schafft ohne den E-Heizstab das Warmwasser auf 55 Grad zu erhitzen .(bei 30 Grad Außentemperatur)
Mein Heizungsbauer hat gemeint das es normal ist und das es keine Wärmepumpe schafft.
Ich bin enttäuscht weil auf der Homepage von Viessmann steht das einen Vorlauftemperatur von 70 Grad möglich ist.
Vorteile der Vitocal Propan-Wärmepumpen im Überblick:
Ist es bei euch auch so oder ist das was falsch an meiner Wärmepumpe.
Gruß Alex
Hallo Alex,
deine bei dir installierte Vitocal 200-S hat das Kältemittel R32. Es gibt kein Splitgerät mit dem Kältemittel R290, das wäre die Monoblockwärmepumpe Vitocal 250-A. Deine Vitocal 200-S schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C.
Viele Grüße
Flo
Danke für die schnell Antwort da habe ich mich bestimmt verlesen .
Aber auch bei 60 Grad Vorlauf sollte 53 Grad Celsius ohne Heizstab machbar sein. Oder ?
Gruß Alex
Das kommt auf die hydraulischen Gegebenheiten an. Je nachdem kann dies knapp werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Alex
Welcher WW Speicher ist bei dir verbaut? Poste die Seriennummer.
Wenn wie empfohlen einer mit großer Wärmetauscher Fläche verbaut ist, sollte eine Differenz von 5 bis 10K möglich sein.
Bei kleiner Fläche wirst du das Wasser nur 45 oder 50 Grad warm bekommen oder es dauert sehr lange.
Auf wie viel % läuft die Sekundärpumpe bei WW Erzeugung?
VG Michael
Ich habe die Solltemperatur auf 49° gestellt . Aber auch da schafft es die Wärmepumpe nicht aus eigener Kraft.
Obwohl die Pumpe einen Vorlauf von 61° generiert. Bilder im Anhang.
Wegen dem WW Speicher werde ich heute abend die Seriennummer posten .
Vielen Dank
Und Gruß Alex
Prüf bitte auch, ob die Wärme in den Speicher oder eventuell auch in das Heizsystem gepumpt wird.
Viele Grüße
Flo
Wie genau prüfe ich das , ich sehe eine 3 Wege Ventil was auf WW zeigt oder Heizung.
Grüs Alex
Im Anhang dan Typenschild des WW Speichers
Wo genau finde ich die Anzeige mit der Prozentzahl der Sekundärpumpe ?
Vielen Dank
Und Gruß Alex
Hallo Alex,
Dein Speicher hat einen 1,5 m² Wärmetauscher.
Die Fläche sollte ca. 0,3 m² pro kW Leitung der WP haben.
Wie viel kW hat die WP bzw. welche WP hast du?
In der Planungsanleitug wird der Speicher Vitocell 100-V, Typ CVWB 390 l mit 4m²
oder CVWC 300l mit 2,5 m² empfohlen.
Drehzahl bei WW Bereitung sieht man z.b. in der Kältekreisübersicht.
VG Michael
Danke für die Infos dan werde ich mal meinen Heizungsbauer fragen was in geritten hat.
Im Anhang ein Bild von dem Typenschild der Wp
Vielen Dank und Gruß Alex
Laut meinen Heizungsbauer war eine ein fertiges Paket von Viessmann (Die WP und der WW).
Könnten sie mir die Planungsanleitung zukommen lassen .
Weil dann ja ein Fehler in der Zusammenstellung von Viessmann ist.
Dank und Gruß Alex
Hier ist die Anleitung
--> 7.12 Auswahl Speicher-Wassererwärmer Vitocal 200-S
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |