Guten Tag .

 

ich bin Besitzer einer Vitocal 200 S mit den R290 Kältemittel(Was eine höhere Vorlauftemperatur hat ).

 

Leider ist des so das die Wärmepumpe es nicht schafft ohne den E-Heizstab das Warmwasser auf 55 Grad zu erhitzen .(bei 30 Grad Außentemperatur)

Mein Heizungsbauer hat gemeint das es normal ist und das es keine Wärmepumpe schafft.

 

Ich bin enttäuscht weil auf der Homepage von Viessmann steht das einen Vorlauftemperatur von 70 Grad möglich ist.

 

 

Vorteile der Vitocal Propan-Wärmepumpen im Überblick:

  • Geringe Betriebskosten durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
  • Vorlauftemperaturen von 70 °C bei Außentemperaturen von minus 15 °C
  • bestehende Heizkörper weiter nutzbar; kein Umbau auf Fußbodenheizung nötig
  • Attraktives, hochwertiges Design von Innen- und Außeneinheit

 

Ist es bei euch auch so oder ist das was falsch an meiner  Wärmepumpe.

 

Gruß Alex 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Alex,

 

deine bei dir installierte Vitocal 200-S hat das Kältemittel R32. Es gibt kein Splitgerät mit dem Kältemittel R290, das wäre die Monoblockwärmepumpe Vitocal 250-A. Deine Vitocal 200-S schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C. 

 

Viele Grüße
Flo

 

 

Danke für die schnell Antwort da habe ich mich bestimmt verlesen . 

Aber auch bei 60 Grad Vorlauf sollte 53 Grad Celsius ohne Heizstab machbar sein. Oder ? 

 

Gruß Alex 

Das kommt auf die hydraulischen Gegebenheiten an. Je nachdem kann dies knapp werden. 

 

Viele Grüße
Flo