Hallo Zusammen,
kann mir jemand erläutern, ob und wie die Warmwasser- Sollwerte der obigen Komponenten zusammen hängen?
Ich habe in der Vitronic einen WW Sollwert von 55 Grad eingestellt. Kann mir jemand den unteren Wert der Hysterekurve nennen, also wenn die Pumpe anfängt, nachzuheizen (bei mir ist vermutlich die noch der Wert der Werkseinstellung programmiert.
Und dann die Frage: Welchen Einfluss hat der WW Sollwert, den man an der Frischwasserstation einstellt, auf die Steuerung.
Ich habe festgestellt, dass ich, obwohl ich bei der Vitotrans einen Sollwert von 46 Grad eingestellt habe, dass Warmwasser mit der aktuellen Vorlauftemperatur erzeugt wird, die aus der Wärmepumpe zur Verfügung gestellt wird. Ist das Wasser im Speicher noch 50 Grad warm, dass liegt auch die Vorlauftemperatur in der Frischwasserstation bei 50 Grad. Der Sollwert von 46 Grad wird scheinbar ignoriert. „Sprechen“ Vitotronic und Vitotrans überhaupt miteinander?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Uwe,
>>„Sprechen“ Vitotronic und Vitotrans überhaupt miteinander?
nein tun sie nicht.
Die Temperatur im Speicher sollte 5K höher sein als der WW Sollwert der Friwa.
Wenn du hier die S/N der Vitocal eintippst
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
gibt es die ServiceAnleitung der Regelung , dort ist der Parameter der WW Hysterese beschrieben.
VG Michael
Hallo Uwe,
>>„Sprechen“ Vitotronic und Vitotrans überhaupt miteinander?
nein tun sie nicht.
Die Temperatur im Speicher sollte 5K höher sein als der WW Sollwert der Friwa.
Wenn du hier die S/N der Vitocal eintippst
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
gibt es die ServiceAnleitung der Regelung , dort ist der Parameter der WW Hysterese beschrieben.
VG Michael
Vielen Dank. Sehr hilfreiche Antwort