Hi @all,
da wir Sommer haben, wollte ich auch mal die Kühlung aktivieren.
Gerät Vitocal 200-S geht aber immer in Warnung "D5 Feuchteanbauschalter". Einen Feuchteanbauschalter haben wir (vermutlich) nicht verbaut.
Da gibt es noch den nicht dokumentierten Parameter "7117 Taupunktwächter". Egal ob er auf 0 oder 1 steht, bekomme ich Warnung D5.
Was bedeutet 0 und 1?
Und wie bekomme ich die Warnung weg? Evtl. mit einer Brücke an Stecker F11 der Regler- und Sensorleiterplatine?
Vielen Dank.
Volker
Wenn du keinen Feuchteanbauschalter installiert hast, musst du den Stecker F11 brücken. Sonst funktioniert es nicht! Es muss aber sichergestellt werden, das sich keine Feuchte an den Rohrleitungen bilden kann.
Hallo Volker,
ohne Feuchteanbauschalter und Frostschutzwächter ist ein Kühlbetrieb leider nicht gefahrlos möglich. Wir empfehlen dir dringend diese Komponenten nachrüsten zu lassen und die erstmalige Inbetriebnahme der Kühlfunkton durchzuführen (Freigabe Active Cooling, Kühlkennlinie einstellen). Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen!
Beste Grüße, Chris