Hallo,
für unsere zukünftige Doppelhaushälfte haben wir eine Vitocal 200-S, Typ AWB-AC 201.D13 Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie einen Vitocell 100-V Speicher-Wassererwärmer mit 300l Speicherinhalt (+90 Speicherweiterung) vorgesehen.
Nun meine Frage hierzu ob auch eine kleiner dimensionierte Wärmepumpe ausreichen würde? Wir sind ein 5-Personen-Haushalt und haben eine zu beheizende Fußbodenfläche von insgesamt ca. 210qm (Keller+EG+OG).
Viele Grüße
Christian
Bei einem angegommenen Wärmebedarf von 40W/m2 läge die notwendige Heizleitung bei ~ 8,5 KW.
Aber: Heutige Heizanlagen brauchen meist für Warmwasserbereitung mehr Leistung als für Heizbetrieb. (Rainshower Dusche usw...)
Demnach würde ich die Anlage keinesfalls kleiner auslegen.
Deutlich besser wär es den Heizungspuffer zu vergrößern.
Ist eine Solaranlage oder PV Anlage geplant?