Vitocal 200-S Splitanlage 201.D04, bei welchen minus Außentemperaturen wird zum Heizen der Durchlauferhitzer freigegeben.

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @hilde11 

 

Es hängt von den Einstellungen ab, es ist in ALZ (790B) Bivalenztemperatur Durchlauferhitzer: 50 °C, das bedeutet, dass der Durchlauferhitzer eingeschaltet wird, sobald das Integral und der Zeitblock erfüllt sind.
Wenn Sie die bivalente Temperatur beispielsweise auf 5 °C einstellen, wird oberhalb dieser Außentemperatur nur der Kompressor zum Heizen betrieben.

 

2024-08-25 16_54_13-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

 

2024-08-25 16_56_31-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo @hilde11 

 

Es hängt von den Einstellungen ab, es ist in ALZ (790B) Bivalenztemperatur Durchlauferhitzer: 50 °C, das bedeutet, dass der Durchlauferhitzer eingeschaltet wird, sobald das Integral und der Zeitblock erfüllt sind.
Wenn Sie die bivalente Temperatur beispielsweise auf 5 °C einstellen, wird oberhalb dieser Außentemperatur nur der Kompressor zum Heizen betrieben.

 