Hallo,
ich habe eine 200-S, bei der über die EA1 potentialfrei ein Schwimmbad erwärmt werden soll.
Problem: Am Stecker 157 erfolgt keine Umschaltung. An diesem Stecker sind nur die beiden federbelasteten Umschaltventile angeschlossen.
Es ist permanter durchgang P-S vorhanden, egal was geschaltet wird.
Woran liegt das? EA1 defekt?
Anforderung funktioniert normal
danke
7010:1, 7008:1, 730C:500
Es gibt in den Beschreibungen unterschiedliche Anweisungen: in der Beschreibung EA1 gehört P-S angeschlossen, in der der Wärmepumpe P-Ö.
Dann gibt es noch 7010:3, was heißt das?
Nein, die Anforderung wird über DE1 vorgenommen, nicht über DE3. Siehe dazu das nachfolgende Schema.
Viele Grüße
Flo