Vitocal 222 S Auslegung Mono-/BiValent

Hallo,

ich plane eine Heizungssanierung. Die alte Gastherme soll einer Vitocal 222 S weichen.

In der Planungsanleitung wird geschrieben, dass ein Monovalenter Betrieb vermieden werden soll, da so die Anlage den größten Teil des Jahres überdimensioniert ist.

Es wird aber mit keiner Silbe erwähnt was man als zusätzliches elektrisches Heizelemnt verwenden soll?

Auch stolpere ich darüber das die VitoCal 222 in der Inneneinheit bereits eine 9 kW elektrische Heizung eingebaut haben soll. Ist sie von Haus aus für Bivalenten Betrieb ausgelegt?

Meine Auslegungsheizleistung nach DIN EN 12831 beträgt 9,4kW.

Welche Vitocal soll ich nehmen?

 

Grüße

Julius

2 ANTWORTEN 2

 Hallo,

wenn du schon Gas hast, nimm doch den Vitocaldens, Gaskessel und Wärrmepumpe in einem, da fährst du immer optimal.

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/hybridheizung/gas-hybridgeraete/vitocaldens-222-f.html

Bei einer reinen Wärmepumpe müsstest du mit einem Heizstab im Winter nachhelfen, sehr unökologisch.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Hallo Julius,

alle unsere Luftwärmepumpen können vom Werk aus mit mit einem Elektro-Durchlauferhitzer ausgestattet werden. Dieser kann im Winter die Luftwärmepumpen, welcher bei niedrigen Außentemperaturen eine geringere Leistung haben, unterstützen. Bedenken muss man bei der Auslegung, dass die Vitocal 222-S nur bis -20°C Außentemperatur funktioniert. Auch wenn diese Temperaturen eher selten sind, sollte die Zusatzheizung diesen Temperaturbereich ebenfalls abdecken können. Am besten besprichst du diese Thematik einmal mit deinem Fachbetrieb, der die Anlage auslegt. Bei der Leistungsauswahl muss die Warmwasserbereitung und die im Anzahl der im Haus lebenden Personen mit berücksichtigt werden.

Viele Grüße
Flo