abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200 S Luft in der Ladeleitung

Hallo,

ich betreibe eine Vitocal 2oo S 9kW mit 200 ltr. Trennpuffer und 300 ltr. Warmwassersepeicher. Zwei Heizkreise. 

Zum Problem: Alle 3 Wochen Luft in der Ladeleitung des Warmwasserspeicheres (obere Verteilung).

In den  Heizkreisen gibt es keine Luftprobleme. 

Zunächst waren zur Entlüftung 2 Hummel Luftstopfen verbaut. Diese wurden später duch 2 KFE Hähne ersetzt. In die Ladeleitung wurde zum spülen eine Spül und Befüllarmatur 1" von Oventrop eingebaut. Befüllt wird mit VE Wasser pH Wert 8,5 Leitwert 0-30mS. Alle  drei Wochen seit Inbetriebnaheme vor 2 1/2 Jahren immer wieder Luft in der Ladeleitung. Druckhaltung i.O. MAG wurde geprüft. Hat jemand eine Idee oder kann jemand helfen?

LG 

Uwe

 

2 ANTWORTEN 2

Eventuell ist euer Wasser sehr sauerstoffreich ? Oder es gab Reparaturen am öffentlichen Netz ? So könnte die Luft bis zur Füllarmatur gelangen.

Du könntest auch mal den PH-Wert des Füllwassers prüfen.

PH 8,5 schrieb er. Ist an sich die Untergrenze. 9,x wäre besser. 

 

Aber mir fiele sonst nix ein.  Ggf. nur was hydraulische um die Luft besser zu den Entlüftern zu bringen.

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Top-Lösungsautoren